moshao123 发表于 2016-3-23 23:01

污水化学需氧量、生化需氧量监测频率

污水化学需氧量、生化需氧量监测是每周一次还是每季度一次

黎卫士 发表于 2016-3-24 07:03

化学需氧量、生化需氧量监测: 化学需氧量(COD) 每周监测 1 次; 生化需氧量(BOD)每季度监测不少于 1 次。依据;
GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准
6 取样与监测

6.1 污水取样与监测
6.1.1 应按规定设置科室处理设施排出口和单位污水外排口,并设置排放口标志。
6.1.2 表 1 第 16-22 项,表 2 第 15-21 项在科室处理设施排出口取样,总Α、总Β在衰变池出
口取样监测。其它污染物的采样点一律设在排污单位的外排口。
6.1.2 医疗机构污水外排口处应设污水计量装置,并宜设污水比例采样器和在线监测设备。
6.1.3        监测频率
6.1.3.1 粪大肠菌群数每月监测不得少于 1 次。采用含氯消毒剂消毒时,接触池出口总余氯每
日监测不得少于 2 次(采用间歇式消毒处理的,每次排放前监测)。
6.1.3.2 肠道致病菌主要监测沙门氏菌、志贺氏菌。沙门氏菌的监测,每季度不少于 1 次;志
贺氏菌的监测,每年不少于 2 次。其他致病菌和肠道病毒按 6.1.3.3 规定进行监测。结核病
医疗机构根据需要监测结核杆菌。
6.1.3.3 收治了传染病病人的医院应加强对肠道致病菌和肠道病毒的监测。同时收治的感染上
同一种肠道致病菌或肠道病毒的甲类传染病病人数超过 5 人、或乙类传染病病人数超过 10
人、或丙类传染病病人数超过 20 人时,应及时监测该种传染病病原体。
6.1.3.4 理化指标监测频率:pH每日监测不少于 2 次,COD 和 SS 每周监测 1 次,其他污染物每季度监测不少于 1 次。
6.1.3.5        采样频率:每 4 小时采样 1 次,一日至少采样 3 次,测定结果以日均值计。
6.1.4 监督性监测按 HJ/T91 执行。

jcyyhlb 发表于 2016-3-24 08:04

谢谢老师的资料分享,学习了。

miaoweiwei 发表于 2017-11-29 09:09

谢谢老师的资料分享,学习了。

syrcxsr 发表于 2017-11-29 14:05

请问老师,这是怎么监测的?是院感科就可以做吗?还有余氯和PH,是用监测试纸做的吗?
页: [1]