各位老师,请问百级洁净手术室空气采样,具体要21点还是13点呢
求助各位老师,请问百级洁净手术室空气采样,是采用21点还是13个点布置平皿,我院最近要统一采样方法,但是市里规定应该21个点,但是各医院之间又提出13个点也在沿用。查阅了论坛其他老师的观点,21个点采样的位置也有不同,让我很困惑啊。。但是我下载了GB50333-2013规范,里头说的也是13个点采样。还有一个让我困扰的的问题,几本监测书中布点的位置,未采用洁净空气房间布点为0.8-1.5m,洁净手术室采样点布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上,其他医院强调的是洁净手术室采样也布置在0.8-1.5m的高度上,我想了解一下原理? 以便了解原因。。。。 为啥图片传不上来呢{:1_7:}{:1_4:}谢谢大家 GB50333-2013洁净手术室采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。百级中心区域13个点,周边区8个点 路过学习,13+8=21,正好~ 百级手术区13个点,周边区8个点 百级手术区13个点,周边区8个点 谢谢各位老师!路过学习了,我们的手术室目前还不是洁净手术室。 我院执行GB50333-2013洁净手术室采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。
百级中心区域13个点,周边区8个点 最终我院洁净手术室百级间还是执行了23个布点,中心13个,外周8个,两个空白对照。 路过学习了,谢谢各位老师! 长江流域 发表于 2016-3-15 16:48
我院执行GB50333-2013洁净手术室采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。
百级中心区域13个 ...
老师您好,请问一下这个13+8的标准是哪一个?我没找着
页: