雾里清 发表于 2016-3-11 14:08

一次性耗材库能否设在负一层?

如题,我们要建新病房楼,请问老师们,设备科的一次性无菌用品耗材库能否放在负一层?太平间能否放置在负一层?目前设计图纸负一层除了电机风机蓄水池等机组,还有总务库房和病案室。这符合要求吗?是否合理?谢谢!

尘埃69 发表于 2016-3-11 14:59

一次性使用无菌医疗器械监督管理办法第十四条经营企业应具有与其经营无菌器械相适应的营业场地和仓库。产品储存区域应避光、通风、无污染,具有防尘、防污染、防蚊蝇、防虫鼠和防异物混入等设施,符合产品标准的储存规定。

胡子 发表于 2016-3-11 15:19

谢谢老师,路过学习!

二道桥的羊肉串 发表于 2016-3-11 15:37

个人认为一次性耗材物品库房放在负一层,有弊端,通风程度差,潮湿度较高,不易当库房

小猴子波波 发表于 2016-3-11 16:12

尘埃老师说的很对。。。。

雾里清 发表于 2016-3-11 16:19

扬帆启航 发表于 2016-3-11 15:37
个人认为一次性耗材物品库房放在负一层,有弊端,通风程度差,潮湿度较高,不易当库房

感谢老师指导。有道理。