手术室空气采样
洁净手术室空气采样到底如何采?百级层流是13+8个还是5+8个?还有胡必杰老师出的,医院感染预防与控制临床实践指引(2013)上写,采样点可以放在地上和不超过0.8m的任何地方,但是2012《医疗机构消毒技术规范》写是距地面0.8-1.5m?到底是怎么个方法啊?求大师给个指点。 被测区域洁净度级别 最少培养皿数(90㎝平皿,暴露30min)
100级 13 (5+8)
1000级 9 (3+6)
10000级 7 (3+4)
100000级 5
300000级 5 胡必杰的《医院感染预防与控制操作图解》一书有图,是13+8个点,如何布点都有图示。 sxl832636 发表于 2016-3-11 14:20
被测区域洁净度级别 最少培养皿数
(90㎝平皿,暴露30min)
100级 13...
对啊,好多书上都是这么说的,百级是13(5+8)个培养皿,也有书上是21(13+8个) 百级手术区:13个平皿,周边区:8个平皿,总的是21个平皿+2个对照。可以放在地上,也可以放在不超过80mm的高度物表上。 空白对照1个,无菌对照1个,共计23个皿。 GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
13.3.18细菌浓度的检测应符合下列要求:
5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。
可以参照六楼和八楼控制感染版主的图示进行布点 我院洁净手术室马上投入使用,学习了, 路过学习了,谢谢老师分享。 本帖最后由 旭日云海 于 2016-3-12 08:28 编辑
百级是21点,采样点2012《消规》指的是采用浮游法,使用的是采样器置于0.8-1.5,如果是沉降法我们是把平皿直接摆放不超过0.8的,这不矛盾。 我院一直执行的是13点,临床实践指引上确实21点,会不会有点浪费啊?
再看一下千级和万级的吧
大病毒 发表于 2016-3-12 08:49
我院一直执行的是13点,临床实践指引上确实21点,会不会有点浪费啊?
不是临床实践指引是21点,是GB50333(2013)就是21点。 yin22536 发表于 2016-3-11 14:29
对啊,好多书上都是这么说的,百级是13(5+8)个培养皿,也有书上是21(13+8个)
我的理解是浮游菌采样百级是13(5+8)个培养皿,沉降菌采样是21(13+8个)。 路过学习了,很有用!谢谢楼主分享! sxl832636 发表于 2016-3-14 09:51
我的理解是浮游菌采样百级是13(5+8)个培养皿,沉降菌采样是21(13+8个)。
老师:浮游采样似乎不是用培养皿的,是使用专门的采样器的 感谢老师的分享,下载收藏学习了。