mirroa 发表于 2016-3-9 20:39

配奶间和治疗室设置

医院配奶间设置,请各位老师看一下,是否符合JCI 要求?谢谢!

aiwen681219 发表于 2016-3-9 21:52

我认为应该把冰箱挪挪地方,与消毒锅和热水壶放一起不合适。

1606594384 发表于 2016-3-10 07:59

消毒锅是否用于消毒,如果是就不符合要求,奶瓶奶嘴都归供应室统一消毒,如果只是热水用,还是可以,水池建在治疗室就可以,方便操作前后洗手。

热带雨林2010 发表于 2016-3-10 08:14

我觉得治疗室和配奶间应该完全隔开,消毒锅消毒时是否会产生蒸汽?如果有那么蒸汽是向上扩散的就会进入治疗室。

lipeiyun3 发表于 2016-3-10 08:18

学习了,我是基层医院,还没有新生儿科。但也受益非浅。

laq 发表于 2016-3-10 08:21

指的是新生儿病房吗?我院新生儿病房的配奶间和治疗室是分开的,配奶间要有清洗池,清洗奶瓶和奶嘴,然后统一到供应室灭菌。

konglingqingjue 发表于 2016-3-10 08:32

个人认为:1、冰箱靠近配乃台放置,热水放到冰箱的位置,水池移到热水壶的位置,奶瓶和奶嘴放到供应中心洗消.配 奶间最好是单独开门.如果开门是从配奶台那儿开的话,正好掉过来安置.
2、治疗台的功能是否为护士的配药间?是否和治疗室相通?如果相通的话,治疗台那儿不要水池子,水池安到治疗室的入口附近,这样能够减少配药台房间的污染。治疗台可以使用手消解决,操作前后洗手。

沈艳梨 发表于 2016-3-10 09:51

和楼上的见仪一样,也有长见了,谢谢。

求真务实 发表于 2016-3-10 10:10

看图有点乱。治疗室和配奶间应实物屏障,独立开门,洁污分开。JCI重视实际效果。

ldlhlu 发表于 2016-3-10 10:11

我院新生儿病房的配奶间和治疗室是分开的,配奶间要有清洗池,清洗奶瓶和奶嘴统一消毒

xiwa 发表于 2016-3-10 11:15

水池与热水壶换一下,隔断应与天花板一样高,让配奶间变成独立的空间。

小猴子波波 发表于 2016-3-10 16:42

配奶间应与治疗室完全分开,各自独立。

dyyymzl 发表于 2016-6-19 19:21

配奶间与治疗室里外贯通,岂不是配奶要经过治疗室?。不符合JCI要求的。

高山雪莲W 发表于 2016-11-24 09:04

进配奶间经过治疗室不合适,以上老师建议挺好。

感控员 发表于 2017-8-8 18:06

我也觉得治疗室和配奶间应实物屏障,独立开门,洁污分开。

石榴花语66 发表于 2018-6-14 16:43

我院正在建新址建医院,正需要了解这些,谢谢。

颖杰1106 发表于 2019-2-21 14:41

我院在建设新址,需要了解一些相关内容,谢谢!
页: [1]