层流手术室空气采样标准
院感小白想问问各位老师,为什么我看到我们医院的I级洁净手术间空气的标准值有小数点,类似于0.1 0.4这样的,这是怎么得出来的呢?望各位老师指点! 本帖最后由 控制感染 于 2016-3-1 10:58 编辑这是胡国庆教授的解答
检验科报空气检测的结果是产生的菌落数除以布点数得出的平均数,所以有小数点是正常的! 非常感谢胡国庆教授在百忙中给予解答。
非常感谢胡国庆教授在百忙中给予解答。
控制感染 发表于 2016-3-1 10:27
这是胡国庆教授的解答
谢谢老师,我还是有不懂得地方,我参看了GB 50333—2013,以I级洁净手术室手术区为例,标准值是0.2cfu/30min·Φ90皿(5cfu/m3),前面的0.2和括号里的5 是否是换算的等同值,而“cfu/30min·Φ90皿 ”只是个单位值,括号里的 5cfu/m3 就是我们通常所说的菌落数?
麻烦老师再次指点 青青湖边草 发表于 2016-3-1 10:46
检验科报空气检测的结果是产生的菌落数除以布点数得出的平均数,所以有小数点是正常的!
谢谢老师,我还是有不懂得地方,我参看了GB 50333—2013,以I级洁净手术室手术区为例,标准值是0.2cfu/30min·Φ90皿(5cfu/m3),前面的0.2和括号里的5 是否是换算的等同值,而“cfu/30min·Φ90皿 ”只是个单位值,括号里的 5cfu/m3 就是我们通常所说的菌落数?
麻烦老师再次指点 医院监测采用的是静态或空态监测,采用的单位就是cfu/30min·Φ90皿,不需要换算。 青青湖边草 发表于 2016-3-2 08:57
医院监测采用的是静态或空态监测,采用的单位就是cfu/30min·Φ90皿,不需要换算。
那标准值0.2是怎么得来的呢? 青青湖边草 发表于 2016-3-2 08:57
医院监测采用的是静态或空态监测,采用的单位就是cfu/30min·Φ90皿,不需要换算。
请教老师:层流手术室的空气标准不是4cfu/30min·Φ90皿吗?怎么又是百级手术间手术区0.2cfu/30min·Φ90皿,周边区0.4cfu/30min·Φ90皿,千级手术间手术区0.75cfu/30min·Φ90皿,周边区1.5cfu/30min·Φ90皿。。。求解。谢谢!
页: