zzz 发表于 2016-2-19 16:16

路过了,学习了。谢谢各位老师的指点。

1559443150 发表于 2016-2-21 12:01

洗手池最好不要设在治疗室内,应设在缓冲区或处置室内,{:1_1:}。

守望月亮 发表于 2016-2-22 09:24

路过学习,谢谢老师们分享。

chunni2014.01.2 发表于 2016-2-22 09:47

我们医院的治疗室内有洗手池,但是是单独的,不和治疗台同一台台面

香菊 发表于 2016-2-22 10:10

我们医院治疗室设置和老师医院一样,水池也是设在治疗室内,使用的机会还是比较少,地漏易造成感染隐患,已封闭。

chenqiong 发表于 2016-2-22 10:58

谢谢各位老师的指点,明白了

长江流域 发表于 2016-2-22 11:19

我院水池应该设在处置室,治疗室不应该设洗手池。

冉冉冉 发表于 2016-2-22 11:36

洗手池离液体太近了,使用时肯定会有气溶胶喷溅,容易污染

lisa天使 发表于 2016-2-22 15:06

治疗室内不应有洗手池的,建议做一个挡板,分开。以后要新建时一定要分开。图纸也应当送卫生监督部门审核的。他们也会提出这个问题的。

阿赛叶 发表于 2016-2-22 15:08

水池应该设在处置室,治疗室不应该设洗手池。

阳光依旧 发表于 2016-2-22 16:31

水池设置的位置不合适,应设置在治疗室靠近门口的地方。

羞答答 发表于 2016-2-23 10:11

个人觉得几个治疗盘放置不妥,拿治疗盘时容易跨越无菌区,灰尘很容易随之带入到输液瓶上。

保护神 发表于 2016-2-23 15:41

斌子 发表于 2016-2-18 20:16
治疗室内应该可以设置洗手池,但感觉最好设置在入口处。

同意老师的观点,治疗室水池应该远离操作台

fatniu 发表于 2016-2-24 08:38

治疗室室内清洁区、污染区分区明确,标志清楚。不应该在治疗台上设洗手池。

qdfyygc 发表于 2016-2-24 10:39

路过学习,谢谢各位老师分享!

806004092 发表于 2016-2-24 11:47

洗手池应在污染区,不应该与治疗台相连,老师没有参与医院的建设规划吗?有位老师将空气消毒机看成空调了。

娃娃哈 发表于 2016-2-25 09:39

路过已学习,谢谢老师的分享!

西市院控 发表于 2016-2-25 10:49

治疗室内设置流动水洗手池,不便于治疗室空气管理

县中医院 发表于 2016-2-25 15:08

为方便洗手,提高手卫生依丛率,治疗室可设洗手池,但应设置在合适的位置。

yangjuan66 发表于 2016-2-26 09:30

同意8#老师的说法,可以安装挡板。{:1_1:}
页: 1 2 3 [4] 5
查看完整版本: 这是我院新建大楼的治疗室内部结构