zzz
发表于 2016-2-19 16:16
路过了,学习了。谢谢各位老师的指点。
1559443150
发表于 2016-2-21 12:01
洗手池最好不要设在治疗室内,应设在缓冲区或处置室内,{:1_1:}。
守望月亮
发表于 2016-2-22 09:24
路过学习,谢谢老师们分享。
chunni2014.01.2
发表于 2016-2-22 09:47
我们医院的治疗室内有洗手池,但是是单独的,不和治疗台同一台台面
香菊
发表于 2016-2-22 10:10
我们医院治疗室设置和老师医院一样,水池也是设在治疗室内,使用的机会还是比较少,地漏易造成感染隐患,已封闭。
chenqiong
发表于 2016-2-22 10:58
谢谢各位老师的指点,明白了
长江流域
发表于 2016-2-22 11:19
我院水池应该设在处置室,治疗室不应该设洗手池。
冉冉冉
发表于 2016-2-22 11:36
洗手池离液体太近了,使用时肯定会有气溶胶喷溅,容易污染
lisa天使
发表于 2016-2-22 15:06
治疗室内不应有洗手池的,建议做一个挡板,分开。以后要新建时一定要分开。图纸也应当送卫生监督部门审核的。他们也会提出这个问题的。
阿赛叶
发表于 2016-2-22 15:08
水池应该设在处置室,治疗室不应该设洗手池。
阳光依旧
发表于 2016-2-22 16:31
水池设置的位置不合适,应设置在治疗室靠近门口的地方。
羞答答
发表于 2016-2-23 10:11
个人觉得几个治疗盘放置不妥,拿治疗盘时容易跨越无菌区,灰尘很容易随之带入到输液瓶上。
保护神
发表于 2016-2-23 15:41
斌子 发表于 2016-2-18 20:16
治疗室内应该可以设置洗手池,但感觉最好设置在入口处。
同意老师的观点,治疗室水池应该远离操作台
fatniu
发表于 2016-2-24 08:38
治疗室室内清洁区、污染区分区明确,标志清楚。不应该在治疗台上设洗手池。
qdfyygc
发表于 2016-2-24 10:39
路过学习,谢谢各位老师分享!
806004092
发表于 2016-2-24 11:47
洗手池应在污染区,不应该与治疗台相连,老师没有参与医院的建设规划吗?有位老师将空气消毒机看成空调了。
娃娃哈
发表于 2016-2-25 09:39
路过已学习,谢谢老师的分享!
西市院控
发表于 2016-2-25 10:49
治疗室内设置流动水洗手池,不便于治疗室空气管理
县中医院
发表于 2016-2-25 15:08
为方便洗手,提高手卫生依丛率,治疗室可设洗手池,但应设置在合适的位置。
yangjuan66
发表于 2016-2-26 09:30
同意8#老师的说法,可以安装挡板。{:1_1:}