chenqiong 发表于 2016-2-18 16:06

这是我院新建大楼的治疗室内部结构

各位老师:这是我院新建大楼的治疗室内部结构,请指点






twh 发表于 2016-2-18 16:22

手卫生设施应放在治疗室的污染区,将其与配置大液体清洁台合二为一是原则上的错误。

xiao+ 发表于 2016-2-18 16:31

对,洗手池不应建在无菌治疗室内,应在处置室内

独白 发表于 2016-2-18 16:42

治疗室内能设置水池吗?

飞妈咪 发表于 2016-2-18 16:51

同意以上老师的说法,水池应该设在处置室,治疗室不应该设洗手池。

kgbwcl 发表于 2016-2-18 16:59

是十分的可惜,设计方案时没让感控人员参与讨论吧?

云中燕 发表于 2016-2-18 16:59

治疗室不应该设洗手池,如有应与治疗台分开。

江南布衣 发表于 2016-2-18 17:04

权宜之计是:1、在水槽外可以设置一个挡板,以防止水外溅。2、化药时避免使用流动水。仅供参考!

7223382 发表于 2016-2-18 17:10

独白 发表于 2016-2-18 16:42
治疗室内能设置水池吗?

基层医疗机构医院感染管理规范上要求要有,个人觉得不应有。

fczdl 发表于 2016-2-18 19:59

路过学习了,谢谢老师分享!

斌子 发表于 2016-2-18 20:16

独白 发表于 2016-2-18 16:42
治疗室内能设置水池吗?

治疗室内应该可以设置洗手池,但感觉最好设置在入口处。

斌子 发表于 2016-2-18 20:17

江南布衣 发表于 2016-2-18 17:04
权宜之计是:1、在水槽外可以设置一个挡板,以防止水外溅。2、化药时避免使用流动水。仅供参考!

老师说的很有道理,非常赞同!

紫云英 发表于 2016-2-18 21:27

洗手池离治疗台太近,应在缓冲区或处置间合适。

娜姆 发表于 2016-2-19 00:24

对水池的管理,防止成为污染源,和地面地漏未封口的都需要干预管理。

999欣欣向荣 发表于 2016-2-19 07:45

个人认为:1.手卫生设施应放在治疗室的污染区,与配液台面隔开距离。
          2.摆放的液体没有明显床号表示,易混淆。
          3.空调直接吹风到治疗台,易传播灰尘。

控制感染 发表于 2016-2-19 07:46

《基层医疗机构医院感染管理基本要求》
(五)治疗室、换药室、注射室
1.保持室内物体表面、地面清洁。室内应设流动水洗手池,洗手液、干手设施(用品),速干手消毒剂等;手消毒剂应标启用时间,在有效期内使用。

控制感染 发表于 2016-2-19 07:49

在治疗室内布局合理,清洁区、污染区分区明确,标志清楚。

遨游凡间 发表于 2016-2-19 08:00

除了老师们上面说的以外,治疗台上方设置放置消毒液、治疗盘等的间隔也不太合适。

暖雨 发表于 2016-2-19 08:01

路过学习了,感谢老师分享{:1_1:}

闹闹007 发表于 2016-2-19 08:10

云中燕 发表于 2016-2-18 16:59
治疗室不应该设洗手池,如有应与治疗台分开。

同意老师的观点{:1_12:}
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 这是我院新建大楼的治疗室内部结构