请问建介入手术室,用万级层流还是空消机?
本帖最后由 依依 于 2016-2-17 10:27 编辑请问建介入手术室,用万级层流还是空消机?谢谢 普通手术室就行,不需要层流手术室的 有相关规定吗,。。。。。。。 没有必要建层流手术间,普通手术室(II类环境)使用空气消毒就可以了。如果能保证净化要求,维护到位,当然也可以,但造价过高,没有必要。 我们用的是融通空气洁净屏,效果不错。 老师你好!根据我国国情,介入手术室最好建II类环境的手术室,这样不用耗费太多的资源,我听过胡国庆老师的讲课说道,将来医院手术室环境的建设,已以II类环境的手术室居多,设少量的洁净环境的手术室。 不是必须洁净的,满足普通手术室的布局流程,消毒效果就可以 介入手术----实际上就是一个比针孔大一些的一个针,比真正的手术创面小得多,所以没必要做洁净,浪费资源。 没必要用层流手术室! 路过学习,谢谢分享。。。。。。 学习了,谢谢老师们的分享 介入没有必要的,但是也想了解层流和净化空调系统啥区别?
学习了,感谢讨论!!!!! 谢谢老师们分享! 路过学习,谢谢分享。。。。。。 学习了,谢谢老师们的分享 我们医院空气消毒就用的空气消毒机,效果可以。
页: