青藤书屋小读者 发表于 2016-1-4 16:31

(求助)导管室的层流级别应该是哪一级比较合适

各位老师:
    请教一下,如果导管室想做成层流室,层流级别应该是哪一级比较合适?

tzgengxiuxia 发表于 2016-1-4 16:47

本帖最后由 手榴弹 于 2016-1-4 16:56 编辑

导管室是二类环境,按照《医院空气净化管理规范》6.2产房、导管室、新生儿室、器官移植病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等,可选用下列方法净化空气:
a) 通风;
b) 安装空气净化消毒装置的集中空凋通风系统;
c) 空气洁净技术;
d) 循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
e) 紫外线灯照射消毒;
f) 能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(15min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。

手榴弹 发表于 2016-1-4 16:55

aiwen681219 发表于 2016-1-4 18:15

个人认为太浪费了,有钱也不要任性吧!维护要钱的。

pinlan 发表于 2016-1-4 19:08

导管室做成洁净级别的,维护成本确实高,真的有必要吗?

二道桥的羊肉串 发表于 2016-1-4 19:34

pinlan 发表于 2016-1-4 19:08
导管室做成洁净级别的,维护成本确实高,真的有必要吗?

如果手术量大,层流的需求还可以,如果手术量少,真的没必要,费时费钱,费精力维护

清清 发表于 2016-1-4 19:40

导管室是II类环境,建议不要做成层流室。

黄河之水 发表于 2016-1-5 07:16

如果导管手术一起做(导管发现问题继续再做手术,可做成100级)

高高_th666 发表于 2016-1-5 15:14

赞同扬帆起航老师的观点{:1_14:}{:1_14:}{:1_14:}

传递正能量 发表于 2016-1-6 15:06

手榴弹 发表于 2016-1-4 16:55


请教老师 导管室手术间的空气培养标准是以这个为准,还是4cfu/15min,

手榴弹 发表于 2016-1-6 15:12

传递正能量 发表于 2016-1-6 15:06
请教老师 导管室手术间的空气培养标准是以这个为准,还是4cfu/15min,

我个人认为导管室没有必要建立层流,但是如果楼主的医院要把导管室简称层流的话就应该遵循3楼我发的那个帖子的内容,所以4cfu/15min即可。

传递正能量 发表于 2016-1-6 15:19

手榴弹 发表于 2016-1-6 15:12
我个人认为导管室没有必要建立层流,但是如果楼主的医院要把导管室简称层流的话就应该遵循3楼我发的那个 ...

谢谢老师的指导,衷心感谢!

闲书 发表于 2016-1-25 20:11

清清 发表于 2016-1-4 19:40
导管室是II类环境,建议不要做成层流室。

赞同!
页: [1]
查看完整版本: (求助)导管室的层流级别应该是哪一级比较合适