内镜室的终末漂洗用水合格标准是多少呀?
请教各位老师:听老师讲课,说内镜室的终末漂洗用水也需要采样检测,这个月对我院内镜室的终末漂洗用水进行检测,结果回报89cfu/ml ,可合格标准是多少呀? 灭菌水冲洗 谢谢星火老师回答我问题,终末漂洗用水应为无菌水或过滤水,规范写生产过滤水所使用的滤膜孔径应≤0.2um,并定期更换。可采样培养细菌数标准是多少没写呀。 是不是可以参照生活应用水的标准? hongqi 发表于 2015-12-28 08:26谢谢星火老师回答我问题,终末漂洗用水应为无菌水或过滤水,规范写生产过滤水所使用的滤膜孔径应≤0.2um, ...
按血透的透析用水标准是100cfu/ml,在内镜自动清洗消毒机的卫生标准里,要求最后漂洗用水的细菌数10cfu/ml 我们执行的是生活饮用的标准,小于100cfu/ml。 路过学习谢谢各位老师,我们也是100cfu/ml。