各位老师:我们家要建新医院,昨天看图纸供应室建在地下,可以吗,翻看2009年规范是 “ 不建议”,不知道有没有新规定。建在地下采光、通风都是问题。请各位老师给点意见 当然不可以,你参考供应室规范1,里面明确规定,不宜建在地下室或半地下室啊。 2009年规范:不宜建在地下室或半地下室
不宜不是不能 建在地下采光、通风、潮湿、易霉变等等问题,于是供应室管理规范1里面明确规定,不宜建在地下室或半地下室的。早点建议,免得后患。 可是很多有名的三甲医院就是建在地下啊,这些医院的消毒供应的管理者都是我们培训的师资,规范是要辩证执行的吗? 尘埃1969 发表于 2015-12-9 09:41
2009年规范:不宜建在地下室或半地下室
不宜不是不能
是啊,我和设计师讨论,设计师也是这样说的,“不宜,不是不能”。但从心里将我是不愿意建在地下。 四季如歌 发表于 2015-12-9 09:46
是啊,我和设计师讨论,设计师也是这样说的,“不宜,不是不能”。但从心里将我是不愿意建在地下。
我们院感科是坚决不赞成建在地下,沟通协调,实在没办法,也得服从医院大局。特别是南方潮湿更不应该建在地下,向领导说明原因、规范要求,医院投入这么大,再不合格,不是浪费吗。 供应室不可以建在地下的 玫瑰园写了篇这方面的小文章,还没发官微,回头你可以关注下。 赶快建议不要设在地下,以免后患! 如果能有条件,建议不要建设在地下室,费时费力 建在地下,采光不好,无菌间温湿度,可能不达标,现在手术室与供应室垂直管理,建议不要建地下。 我院是很有名的三甲医院,但消毒供应中心建在地下啊,感染管理科加强管理。 本帖最后由 再与你同行 于 2015-12-10 09:05 编辑
对于消毒供应室的建筑位置,国家规范只是不宜,不是“不应”,所以在与领导的沟通上不能理直气壮地说不行,只能从通风换气、照明、温湿度的控制等各个方面考虑日消耗费用问题,力度不大;一旦就是建在地下,只要相应设备符合要求,管理得当也是完全符合要求的,而且,在更换、报废设备的处理上比在楼上简单的多呢{:1_12:} 再与你同行 发表于 2015-12-10 08:56
对于消毒供应室的建筑位置,国家规范只是不宜,不是“不应”,所以在与领导的沟通上不能理直气壮地说不行, ...
赞成,把建在地下的弊端和领导说清楚,如还是不能改变,依旧要建在地下,就要严格按规范标准,完备各项达标,并保证可长久、持续。 赞成以上老师的建议,地下室采光、湿度不达标,按规范执行。 shili01849 发表于 2015-12-10 09:15
赞成,把建在地下的弊端和领导说清楚,如还是不能改变,依旧要建在地下,就要严格按规范标准,完备各项达 ...
哈哈,北方气候干燥,运行空调净化系统没有潮湿的感觉呢 不宜建在地下室或半地下室 http://bbs.sific.com.cn/thread-161866-1-1.html这篇发布在官微上的总结可以借鉴,用于说服领导哈{:1_12:} wx50 发表于 2015-12-9 09:45
可是很多有名的三甲医院就是建在地下啊,这些医院的消毒供应的管理者都是我们培训的师资,规范是要辩证执行 ...
大家都只看到了三甲医院把CSSD建在了地下,可是没看到里面的投入啊,包括通风、控温、除湿的设备投入和后期耗能。可以给院长算算这笔账嘛。人家三甲医院有钱,不在乎。小医院行不?