明玥 发表于 2015-12-6 10:41

清风细雪 发表于 2015-12-6 10:18
谢谢明玥老师,其实我也想那样设计啊,治疗区域内在病人入口处设单独的阳性间,就简单了,污物通过病人 ...

在验收过程中,区域交叉是影响通过的最大因素。在血液透析管理规范中首先要求区域划分明确、洁污分开、无交叉。何况,区域分开后,也利于医务人员日常工作和院感管理。

明玥 发表于 2015-12-6 10:44

清风细雪 发表于 2015-12-6 10:18
谢谢明玥老师,其实我也想那样设计啊,治疗区域内在病人入口处设单独的阳性间,就简单了,污物通过病人 ...

这个可以和血透室主任进行沟通协调,他只从他的角度考虑,可以把在建筑布局上要符合卫生学要求的观点告知他。

清风细雪 发表于 2015-12-6 11:04

明玥 发表于 2015-12-6 10:44
这个可以和血透室主任进行沟通协调,他只从他的角度考虑,可以把在建筑布局上要符合卫生学要求的观点告知 ...

谢谢,根据老师建议,我准备再设计第二套方案,等明天我会将第二套方案给他们,估计院长会很高兴,因为这样一来床位会增加不少!

侠女飘飘 发表于 2015-12-6 11:18

男丁格尔 发表于 2015-12-4 14:13
规范要求的是对的吗?血液透析阳性患者,专机即可,为什么一定要单独隔离房间?传播途径是什么?写规范的 ...

尽管像老师的您说的不是呼吸道传播,我个人认为若是条件允许的,分区分机也不错,可以做到专人护理,所用物品不交叉,手卫生更能落实好。

男丁格尔 发表于 2015-12-7 08:58

侠女飘飘 发表于 2015-12-6 11:18
尽管像老师的您说的不是呼吸道传播,我个人认为若是条件允许的,分区分机也不错,可以做到专人护理,所用 ...

不能同意分区,我走了香港台湾等很多国家地区,血液透析无需分区。为何中国要强调区域划分?道理何在?特别是台湾,社区肾内科医院、门诊都可以完成血液透析。

姜鸿英 发表于 2015-12-7 13:54

是呀,规范也要联系实际啊,有时候规范和现实是不一样的呀

anvi102 发表于 2015-12-9 09:59

首先的规范三通道没有 明确,其他都是空谈,这方案验收过不了。

蓝雪0816 发表于 2015-12-9 22:07

清风细雪 发表于 2015-12-6 11:04
谢谢,根据老师建议,我准备再设计第二套方案,等明天我会将第二套方案给他们,估计院长会很高兴,因为这 ...

水处理设备是有噪音的,应该与办公室和透析大厅间隔一段距离,以降低噪音污染。

清风细雪 发表于 2015-12-10 08:46

蓝雪0816 发表于 2015-12-9 22:07
水处理设备是有噪音的,应该与办公室和透析大厅间隔一段距离,以降低噪音污染。

对,这个应该是考虑的。谢谢蓝雪

春天的使者 发表于 2016-5-18 15:29

清风细雪 发表于 2015-12-10 08:46
对,这个应该是考虑的。谢谢蓝雪

孙老师,您的最“新”的图纸应该出来了,能否发给我一份,让我借鉴一下,因为我们正准备上血透,我正为这个问题伤脑筋。

清风细雪 发表于 2016-5-19 11:13

春天的使者 发表于 2016-5-18 15:29
孙老师,您的最“新”的图纸应该出来了,能否发给我一份,让我借鉴一下,因为我们正准备上血透,我正为这 ...

实在抱歉,这个图纸是我帮另一家医院设计的,后来他们并没有后续动作了,也没再找我。所以我手里并没有最后的新图纸。如果有的话我早就上传了!

春天的使者 发表于 2016-5-20 09:20

清风细雪 发表于 2016-5-19 11:13
实在抱歉,这个图纸是我帮另一家医院设计的,后来他们并没有后续动作了,也没再找我。所以我手里并没有最 ...

哦!知道了,谢谢您孙老师!

恬美 发表于 2016-5-27 18:53

男丁格尔 发表于 2015-12-4 14:13
规范要求的是对的吗?血液透析阳性患者,专机即可,为什么一定要单独隔离房间?传播途径是什么?写规范的 ...

说的非常好!特攒劲儿!