闲书 发表于 2015-11-27 14:33

静脉配液中心的效流程布局?

医院静脉配液中心的效果图,请各位老师看看这样的布局合理吗?

那颜 发表于 2015-11-27 15:39

老师这个图是什么软件做的,好漂亮!老师的更衣区区分一更和二更吗?

闲书 发表于 2015-11-28 07:49

那颜 发表于 2015-11-27 15:39
老师这个图是什么软件做的,好漂亮!老师的更衣区区分一更和二更吗?

是厂家提供的效果图,设了两个更衣区的{:1_1:}

wqm_wqm 发表于 2015-11-28 08:22

老师,静脉配液中心布局有相关的规范吗?谢谢!

wlz_good 发表于 2015-11-28 08:46

老师,你好,不知你们是哪个厂家,我们也刚开设PIVAS,和你们基本相同,少了个其他区,其他区是用来配哪种药物的?

水中月 发表于 2015-11-28 20:38

1.应设置更鞋、一更衣区域。
2.设置摆药篮筐清洗处。
3.有条件应设置废物暂存及出口。
4 应设置处方审核区。
5 有条件应在附近设置工作人员生活区。

镜中月 发表于 2015-11-30 10:21

本帖最后由 镜中月 于 2015-11-30 10:23 编辑

还应设置污洗间(洗摆药篮筐、非配置间的拖布和抹布)、废物暂存间及出口、生活区、库房,要让药剂科的人看看功能分布是否够用。

njzwh 发表于 2015-11-30 11:17

关于PIVAS,国家有一个《静脉用药集中调配质量管理规范》,估计当时没有院感专家参与制订,有些内容让院感专职人员觉得难以理解。比如:(六)静脉用药调配中心(室)洁净区的洁净标准应符合国家相关规定,经有关检测部门检测合格后方可投入使用。各功能室的洁净级别要求:
1.一次更衣室、洗衣洁具间为十万级;
2.二次更衣室、加药混合调配操作间为万级;
3.层流操作台为百级。
   为什么洗衣洁具间要需要有净化要求呢?现在很多医院的PIVAS设置基本上都是一更和洁具间在一起,面积大一点的一更和洗衣洁具间有物理隔挡,而一些面积比较小的一更就成了洗衣洁具间,而且营养液和化疗药物配置还分设两个洗衣洁具间,真有点让人哭笑不得。

闲书 发表于 2015-12-1 10:35

水中月 发表于 2015-11-28 20:38
1.应设置更鞋、一更衣区域。
2.设置摆药篮筐清洗处。
3.有条件应设置废物暂存及出口。


非常感谢老师答复{:1_1:}

plain 发表于 2016-11-25 11:12

路过学习了,好漂亮的图!