新生科、重症监护室层流建设的必要性?
请问新生儿科、重症监护室是否必须要建层流,是否有相关文献或规范支持?急急急!!(本人认为弊大于利)感谢各位老师! 没有必须层流这样的要求!!!!!看各个医院自己的条件和规划。 目前没有规范和文件要求新生儿室和重症监护室必须采用洁净技术。当然如果采用洁净技术可能会更好,但是洁净技术日常维护成本高,而且需要后勤部门重视定期维护,如果不能及时维护滤网的话,后果就比不用洁净技术更差。 目前没有规范和文件要求,我院新生儿科、重症监护室都不是层流。 没有规范要求必须上层流。 结合国家卫生计生委《新生儿病室建设与管理指南(试行)》中第四章第三十三条 新生儿病室应当保持空气清新与流通,每日通风不少于2次,每次15-30分钟。有条件者可使用空气净化设施、设备。
再者,结合《医院空气净化管理规范》6.2 产房、导管室、新生儿室、器官移植病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等,可选用下列方法净化空气:
a通风
b安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统
c空气洁净技术
d循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器
e紫外线灯照射消毒
f能使消毒后空气中的细菌总数≤4cfu/(15分钟.直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。
结合以上要求,个人建议可结合医院实际选择合适的空气消毒方式,本人不太建议安装层流净化设备,因后期维护费用相对较高。推荐您安装空气消毒器,维护及保养相对省时、省力、省钱,供您参考{:1_1:}
学习了,感谢老师们的指导
{:1_1:} 动飞扬 发表于 2015-11-19 11:52
结合国家卫生计生委《新生儿病室建设与管理指南(试行)》中第四章第三十三条 新生儿病室应当保持空气清新 ...
谢谢了,万能的论坛啊!
其实医院现在是反对的,院感科临时受命,拟写不建层流的支持材料。
感谢老师的回复,很有启发。 发现很多时候其实我们都是知道怎么去做,但是如让我们追根溯源,确实好像又不知道该如何提笔,不过万事离不开证据支撑,所以国家的法律法规就是我们的强大后盾啦 没有必要上层流,维护太麻烦,成本又高,2年后更麻烦,我院都是层流,没觉得那里好 往事随风 发表于 2015-11-19 13:27
发现很多时候其实我们都是知道怎么去做,但是如让我们追根溯源,确实好像又不知道该如何提笔,不过万事离不 ...
支持您的观点{:1_14:} 雪花18644 发表于 2015-11-19 13:01
谢谢了,万能的论坛啊!
其实医院现在是反对的,院感科临时受命,拟写不建层流的支持材料。
感谢老师的 ...
能够为您提供参考我很荣幸,我们同为院感人,一路携手前行{:1_17:} 我现在正好遇到此类问题,路过学习了,受益匪浅。 我院也遇到同样的问题,谢谢各位老师,学习了!
没有看到规范要求必须上层流的。 我也感觉不上层流比较好,后期维护确实重要。 关于这个问题,论坛上好多朋友纠结了,根据自身医院需要吧,不是一定的。 建议新建的重症监护病房及新生儿病房不要设置层流净化系统,一来资源浪费,二来维护成本高,三维护不好反而会影响空气质量。 水中月 发表于 2015-11-28 20:54
建议新建的重症监护病房及新生儿病房不要设置层流净化系统,一来资源浪费,二来维护成本高,三维护不好反而 ...
赞同!不需要设置层流净化系统。 正好遇到此类问题,路过学习了,国标及规范就是我们院感人坚强的后盾
页: