三个人的空间 发表于 2015-11-11 12:25

贵院常规开展医院供水系统水质监测吗?

前段时间我院接受检查,指出我院未常规监测医院供水系统的微生物含量。我想请教各位老师,你们医院开展了吗?是按自来水标准要求一般供水吗?监测哪些项目及频率等?

一叶兰123456 发表于 2015-11-11 13:54

我院供水水质检验由总务科管理,其运行早于院感科的建立,具体查哪些内容,院感科还真不知道。
院感科是应该关注供水微生物。

香水百合8 发表于 2015-11-11 14:09

我院具体工作也由总务科负责

春语 发表于 2015-11-11 14:14

   我院供水系统水质监测归后勤管。具体查哪些内容沒关注过。

三个人的空间 发表于 2015-11-11 14:28

一叶兰123456 发表于 2015-11-11 13:54
我院供水水质检验由总务科管理,其运行早于院感科的建立,具体查哪些内容,院感科还真不知道。
院感科是应 ...

我们也是总务科在管,但二次供水(有水塔或中央供水),管道生物膜感染,细菌会严重超标的,这次检查就说我们没做二次供水污染的监测。这和院感科就有关系了。

雾里清 发表于 2015-11-11 14:48

我们只做口腔用水的监测。

xxxzyy 发表于 2015-11-11 15:54

我们没有开展这项工作

依依 发表于 2015-11-11 16:16

医院有二次供水的需要每天监测余氯浓度,并有记录,余氯不达标就要采取措施。若医院不是二次供水则不必常规监测。

小两口 发表于 2015-11-11 16:43

请问雾里青老师,口腔用水的监测时怎么做的?我们医院在检查中也出现了同样的问题,渴望老师的指点

三个人的空间 发表于 2015-11-12 08:21

依依 发表于 2015-11-11 16:16
医院有二次供水的需要每天监测余氯浓度,并有记录,余氯不达标就要采取措施。若医院不是二次供水则不必常规 ...

请问依依老师,这个规范来自哪里,测余氯?还有我们只有一座小楼楼顶建有水塔,每年水塔我们在清洗消毒一次,这里的水我们要求监测微生物。现在检查来说医院供水系统常规要做微生物检查的,可我没查到规范。

孤竹净土 发表于 2015-11-12 09:00

病区供水系统由总务科在管理,每年对供水系统清洗消毒一次。

依依 发表于 2015-11-12 10:07

三个人的空间 发表于 2015-11-12 08:21
请问依依老师,这个规范来自哪里,测余氯?还有我们只有一座小楼楼顶建有水塔,每年水塔我们在清洗消毒一 ...

我们这里不是监测微生物,而是余氯。具体文件不知出自哪里,应该是生活饮用水标准之类的吧。

三个人的空间 发表于 2015-11-12 10:24

依依 发表于 2015-11-12 10:07
我们这里不是监测微生物,而是余氯。具体文件不知出自哪里,应该是生活饮用水标准之类的吧。

谢谢,依依老师的提醒,我再让总务科问下自来水公司,测余氯估计是要求余量不能超标?二次供水怎么做检测》?

蓝方 发表于 2015-11-12 11:17

二次供水就是建有水塔的供水系统吗?我们都直接用的自来水,不会要求日常监测吧?

依依 发表于 2015-11-12 15:09

三个人的空间 发表于 2015-11-12 10:24
谢谢,依依老师的提醒,我再让总务科问下自来水公司,测余氯估计是要求余量不能超标?二次供水怎么做检测 ...

恰恰相反,我们测余氯的目的是为了保证水中余氯达到一定浓度,若达不到就要加量。比如夏天天气炎热时比较容易出现浓度不够的现象。

二次供水的余氯监测其实非常简单,在水管的末端也就是在远端自来水口抽取一点点自来水,进行浓度监测即可。简单经济实用,几十块钱搞定。{:1_1:}

谷子 发表于 2015-11-13 15:52

供水系统监测我们也未开展;你们是哪个部门来检查供水系统的监测?

znxyyygk 发表于 2015-11-25 09:49

我院只有血透室有监测水的余氯,其他部门没监测,有规范要求要监测自来水供水的余氯吗?