xiesq999 发表于 2015-11-2 16:18

某省医疗机构静脉用药调配中心(室)验收标准

这是我某省医疗机构静脉用药调配中心(室)验收标准, 主要是根据卫办医政发〔2010〕62号<静脉用药集中调配质量管理规范>文件制定的,很多内容与我们2012年的消毒技术规范和洁净手术部建设规范不太完全吻合,供参考。

xiesq999 发表于 2015-11-2 16:27

在《静脉用药集中调配质量管理规范》中“ 第 八、卫生与消毒基本要求
(一)静脉用药调配中心(室)应当制定卫生管理制度、清洁消毒程序。各功能室内存放的物品应当与其工作性质相符合。
(二)洁净区应当每天清洁消毒,其清洁卫生工具不得与其他功能室混用。清洁工具的洗涤方法和存放地点应当有明确的规定。选用的消毒剂应当定期轮换,不会对设备、药品、成品输液和环境产生污染。每月应当定时检测洁净区空气中的菌落数,并有记录。进入洁净区域的人员数应当严格控制。”

这里讲到清洁工具所选用的消毒剂应当定期轮换,不会对设备、药品、成品输液和环境产生污染,这一点如何执行?

xiesq999 发表于 2015-11-2 16:30

xiesq999 发表于 2015-11-2 16:27
在《静脉用药集中调配质量管理规范》中“ 第 八、卫生与消毒基本要求
(一)静脉用药调配中心(室)应当制 ...

“每月应当定时检测洁净区空气中的菌落数,并有记录,与洁净手术部建设规范是每年至少监测一次的要求高多了

尘埃69 发表于 2015-11-2 16:37

xiesq999 发表于 2015-11-2 16:27
在《静脉用药集中调配质量管理规范》中“ 第 八、卫生与消毒基本要求
(一)静脉用药调配中心(室)应当制 ...

消毒剂应当定期轮换是不是避免产生耐受性?

焚膏继晷 发表于 2015-11-2 21:44

细读了一下,和目前院感管理的文件矛盾多多。

四叶草 发表于 2015-11-2 22:10

xiesq999 发表于 2015-11-2 16:30
“每月应当定时检测洁净区空气中的菌落数,并有记录,与洁净手术部建设规范是每年至少监测一次的要求高多 ...

学习了,这个要求确实有点高。我们也将新建静脉用药配置中心,感谢谢主任分享!{:1_17:}

xiesq999 发表于 2015-11-2 23:28

尘埃1969 发表于 2015-11-2 16:37
消毒剂应当定期轮换是不是避免产生耐受性?

可能是这样的,但这里讲到清洁工具所选用的消毒剂应当定期轮换,可用于清洁工具的消毒剂也不多呀

平定天下 发表于 2015-11-9 21:38

感谢老师的分享,我院正在改建中,我要好好学习标准,不然就是外行了{:1_1:}

liuxiaojingvv 发表于 2016-5-6 14:24

下载学习了,谢谢分享课件呢

jianzi 发表于 2018-12-26 14:33

下载学习了,谢谢分享!{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}

jianzi 发表于 2018-12-26 14:33

下载学习了,谢谢分享!{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}

沙沙 发表于 2019-2-20 09:15

下载学习了,感谢老师分享

lan8153 发表于 2019-12-5 18:57

下载看看,我爱你们,不知道什么时候能学会{:1_12:}
页: [1]