狼头 发表于 2015-10-26 15:24

透析单元间距与治疗床间距的差别?

近日,有幸听了我省质控中心一领导的讲课,课上有个讲血透室建筑布局的,见下截图,
由于讲课老师时间紧,来回匆忙,课间没有时间提问,甚感遗憾,特到论坛上请教
前面说的透析单元距不低于0.8米,这个在我省的血透评分标准上明确提出了,没有异议
但是后面有说了治疗床间距不低于1.2米,想请教下各位高手




手榴弹 发表于 2015-10-26 16:42

我的理解,血液透析单元由一台血液透析机和一张透析床(椅)组成,所以“透析单元间距”小于“治疗床间距”。

蓝雪0816 发表于 2015-10-26 16:58

查遍目前能够找到的所有资料,没有找见关于干库房和湿库房的要求。但常常听见老师们说起干湿库房,不知道依据在哪里。
期待老师解答!

旺姆啦 发表于 2015-10-26 17:13

感谢老师分享,学习了。

狼头 发表于 2015-10-26 19:41

手榴弹 发表于 2015-10-26 16:42
我的理解,血液透析单元由一台血液透析机和一张透析床(椅)组成,所以“透析单元间距”小于“治疗床间距” ...

一开始我也是这样理解的 但是如果是并排的两个透析单元 一张床一个透析机,透析单元之间的距离也应该是跟床间距一样啊 跟两个透析机之间的距离也是一样啊?对不对?

狼头 发表于 2015-10-26 19:42

蓝雪0816 发表于 2015-10-26 16:58
查遍目前能够找到的所有资料,没有找见关于干库房和湿库房的要求。但常常听见老师们说起干湿库房,不知道依 ...

这个我也是初学 关于这个干湿库房我正准备查查相关资料 要是有的话我再给你分享

狼头 发表于 2015-10-26 19:43

旺姆啦 发表于 2015-10-26 17:13
感谢老师分享,学习了。

你是西藏那边的同仁吗?我在我发的一个关于西藏风情的帖子上也看到了你的回复。

ynosmile 发表于 2015-10-26 20:32

透析室单元间距和治疗床间距不同,是根据治疗需要医院建筑设计规范有要求。

天师 发表于 2015-10-26 21:36

jinshuliu 发表于 2015-10-26 20:32
透析室单元间距和治疗床间距不同,是根据治疗需要医院建筑设计规范有要求。

能提供规范吗?

狼头 发表于 2015-10-27 08:10

天师 发表于 2015-10-26 21:36
能提供规范吗?

对这个疑问 你怎么看?课件中我有很多疑问的地方

ynosmile 发表于 2015-10-27 08:35

血液透析室建设与管理指南(征求意见稿)
二○○九年八月十七日
第八条透析治疗区由若干透析单元组成。每个透析单元由一台透析机和一张透析床(椅)组成,每个透析单元面积不少于3.2平方米,床(椅)间距不小于0.8米。

丽珍 发表于 2015-10-27 10:02

我是新手上路,还有很好都要向老师们学习,谢谢你们的分享!

丽珍 发表于 2015-10-27 10:08

我是新手上路,还有很好都要向老师们学习,谢谢你们的分享!

米克 发表于 2015-10-27 12:15

本帖最后由 米克 于 2015-10-27 12:17 编辑

这个问题很明显是讲者的课件吸收了很多文件里的数据,结果弄巧成拙了。0.8米是我们国内一些专家的共识(北京的质控标准),1.2米是美国的文件数据。搁在一个课件里就出笑话了{:1_12:}。床单元占地3.2平米和水机占地面积1.5倍这两个数据是没有一分钱意义的{:1_9:}
PS:希望讲者给大家讲课前自己先预习一下,要对广大受众有个负责任的态度。

狼头 发表于 2015-10-27 14:20

米克 发表于 2015-10-27 12:15
这个问题很明显是讲者的课件吸收了很多文件里的数据,结果弄巧成拙了。0.8米是我们国内一些专家的共识(北 ...

一语中的?可是吾等晚辈,不敢直言犯上,故在此请教各位,谢谢指点

狼头 发表于 2015-10-27 14:22

jinshuliu 发表于 2015-10-27 08:35
血液透析室建设与管理指南(征求意见稿)
二○○九年八月十七日
第八条透析治疗区由若干透析单元组成。每 ...

这个我知道的 问题是1.2的那个数据

明玥 发表于 2015-10-27 15:49

一直以来执行的都是间距0.8米,没有见到国内哪个标准上有1.2米的间距规定,可能正如米克老师解读的一样吧,1.2米是国外标准,做在一个课件里了吧。

克克米克 发表于 2015-10-28 10:54

床间距对于预防交叉感染非常重要。国内要求床间距不能小于0.8m,既然已经写成文字了就要执行,

狼头 发表于 2015-10-28 11:17

克克米克 发表于 2015-10-28 10:54
床间距对于预防交叉感染非常重要。国内要求床间距不能小于0.8m,既然已经写成文字了就要执行,

你的回复和我写的东西好像不搭的。执行当然执行 只是为何又有个1.2呢?

武苗苗 发表于 2015-10-28 11:24

路过学习了,谢谢老师分享经验。