梧桐落叶
发表于 2015-10-16 10:26
我们安装了紫外线灯管。一般都是中午停诊的时间消毒的
蓝雪0816
发表于 2015-10-16 10:26
破解这些问题的最好的方法是自己学好用好相关的规范指南,遇到类似的督导检查可以说:“我们依照某个标准的某条款才这样进行处理的,您看这样可以吗。”
做到有理有据,还要有礼貌,不冒犯监督员。
zhongyiyuanxing
发表于 2015-10-16 10:57
安装循环风空气消毒机比紫外线消毒机要方便!
动飞扬
发表于 2015-10-16 11:35
我们使用的是动态空气消毒机,定期进行维护管理,效果不错,推荐给您{:1_1:}
2851571150
发表于 2015-10-16 11:52
我们医院的注射室还是安装了紫外线灯。
klzx开心
发表于 2015-10-16 11:59
只要通风良好,没必要安装空气消毒设施。
lllecho
发表于 2015-10-16 12:22
通风最重要,我们安装了紫外线灯管,每天中午进行消毒一次
阿杰
发表于 2015-10-20 20:10
我们医院是安装了,像注射室和急诊科啥的都安装了、每天上午消毒一小时,下午一小时 来检查我们用移动式紫外线车说不标准。
有时候监督所的领导们理解和掌握的不一定准确。
再接再厉
发表于 2015-10-21 08:57
根据《医院空气净化管理规范》要求,注射室可以采用下列方法净化空气:a)通风;
b)集中空调通风系统;
c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d)紫外线灯照射消毒;
e)化学消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(5min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。
标准规定通风是一个措施,再按紫外线灯管双配套。
cfaq
发表于 2015-10-21 09:10
在我们北方,门诊注射室是一定的安装的,北方风多呀?
yoyomo999
发表于 2016-4-6 08:33
亿亿朵朵 发表于 2015-10-15 15:37
卫生监督掌握的标准和我们的不一样,有一次来检查我们医院还要求紫外线灯管使用累计时间不能超过1000个小时 ...
是有这个要求还要设立登记本,我们每个季度还在做紫外线监测
紫藤觞
发表于 2016-4-6 10:14
我们治疗室,配药室都安装紫外线消毒灯管,每天晚上消毒一小时
咪咪宝贝
发表于 2016-4-11 15:56
能装空气消毒机尽量装空气消毒机,不行就装紫外线灯管。
zqy123456
发表于 2016-4-12 14:14
我院注射室采用紫外线消毒推车,中午、下午,下班消毒1小时。
恬美
发表于 2016-5-6 19:35
个人认为:按了紫外线灯会方便空气与物表消毒,尤其是经空气飞沫传播的季节性传染病期间
二进制
发表于 2016-5-7 05:56
安装空气消毒机者,可免。谢谢!
紫色的小花
发表于 2016-5-9 11:12
治疗室应安装消毒设备
边塞笨笨鸟
发表于 2016-5-9 11:42
有条件的医院各科都可以使用紫外线循环风空气消毒机。
边塞笨笨鸟
发表于 2016-5-9 11:44
紫外线循环风空气消毒机可以人机共处,但价格比较贵,如果没有经济条件,可以采用紫外线推车,下班前定好时间消毒,一样可以的
生命奇迹
发表于 2016-6-6 17:00
一般是通风,必要时进行循环风机消毒。