上海国际医院感染控制论坛's Archiver
论坛
›
微生物标本采集与检测
› 静配中心微生物学采样时机
wyfywlj
发表于 2015-10-15 11:02
静配中心微生物学采样时机
国家规范要求空气采样时间是消毒后,可是静配中心的加药操作是开着风机工作的,况且生物安全柜和水平层流台是在万机舱里的,如果消毒结束后采样,是否会和舱里的空气混合了,所以我们要求开着风机采样,这样才能保持百级的空气要求,不知这样做正确否,求解?
二道桥的羊肉串
发表于 2015-10-15 11:50
如果按你考虑的因素,应该是将风机开着,才能采样的结果符合百级的要求,个人建议