核磁共振室应该采取什么方式进行空气消毒
我们磁共振室有6-7个检查间,几乎全部没有窗户,不可能开窗通风。曾经一直使用移动式紫外线灯进行空气消毒,有一夜晚被做实验的研究生们同磁共振机器一起使用,后果很严重,所以移动式紫外线消毒被主任停止使用。现在我们院感科建议他们使用移动式空气消毒机,前提是在房间没有处于工作状态的情况下进行,但是还没有被主任同意,他以担心上次的事件再次发生拒绝。现在磁共振室还在扩建,原有机器满负荷在运转,尽管每位患者都会更衣进入检查室,但是空气消毒一直是我们担心的问题 。 本帖最后由 谷子 于 2015-9-9 11:22 编辑不知您所说的后果严重是什么后果?静态消毒不允许,就进行动态消毒吧。但是关键还是物体表面的清洁与消毒。 与楼主有同样的困惑,我院CT、磁共振室检查间在地下室,空气消毒怎样做?多久做一次? 我们也就是有移动式紫外线灯,但是也不常用,如果安装循环风紫外线需要立式的,房间大,太小功率也不解决问题。 谷子 发表于 2015-9-8 16:55
不知您所说的后果严重是什么后果?静态消毒不请允许,就进行动态消毒吧。但是关键还是物体表面的清洁与消毒 ...
因为动态和静态都有磁场,移动式紫外线机在离磁共振机器1-2米的地方被吸过去了,灯管、灯架一起严重损伤了磁共振机器。所以我们现在用的是每天的物表擦拭消毒。 大青叶 发表于 2015-9-9 08:19
因为动态和静态都有磁场,移动式紫外线机在离磁共振机器1-2米的地方被吸过去了,灯管、灯架一起严重损伤 ...
哦,原来如此,曾经听倪教授讲过一堂环境清洁消毒的课,其中就提到如果是有含氯制剂擦拭消毒的话,关闭门窗,氯气挥发,同样能起到空气消毒的目的。 谷子 发表于 2015-9-9 11:25
哦,原来如此,曾经听倪教授讲过一堂环境清洁消毒的课,其中就提到如果是有含氯制剂擦拭消毒的话,关闭门 ...
谢谢指导,这个方法可以试试。 我们医院的CT磁共振室是没有消毒设施的。不知对否? 沁源 发表于 2015-9-10 10:44
我们医院的CT磁共振室是没有消毒设施的。不知对否?
目前没有规范要求CT磁共振室需要空气消毒,根据医院实际情况来进行消毒。 谷子 发表于 2015-9-10 10:58
目前没有规范要求CT磁共振室需要空气消毒,根据医院实际情况来进行消毒。
目前做CT的病人中,有不少肺结核,所以个人认为,至少CT室的空气消毒还是需要关注的。 阳光 发表于 2015-9-12 08:59
目前做CT的病人中,有不少肺结核,所以个人认为,至少CT室的空气消毒还是需要关注的。
CT室的空气消毒较磁共振室的好做多了,因为CT主要是射线,不会产生磁场,引起消毒机被吸上去的事故。**大家的医院CT室都有没有空气消毒呢! 大青叶 发表于 2015-9-9 08:19
因为动态和静态都有磁场,移动式紫外线机在离磁共振机器1-2米的地方被吸过去了,灯管、灯架一起严重损伤 ...
我们放射科的主任也说MRI室不能用紫外线消毒。 谷子 发表于 2015-9-10 10:58
目前没有规范要求CT磁共振室需要空气消毒,根据医院实际情况来进行消毒。
MDRO患者和特殊感染的患者经常有,所以CT有移动式空气消毒机,物表进行檫试,MRI室只有檫试了。 我院主要采用通风和物表清洁消毒。