热带雨林2010
发表于 2015-9-7 17:35
也曾经为这个问题找过很多资料,但均未找到出处,所以还是延续以前的做法半年一次。
toto
发表于 2015-9-7 17:43
新的规范中没有,用的是原来的规范沿用下来的。
春天的使者
发表于 2015-9-8 06:12
大家基本上都在执行每半年监测一次的做法,找了半天,也没有找到出处,难道是凭借经验?
马车
发表于 2015-9-8 07:48
每一次对规范的修改,其实都有一些变化,我们在泛泛地学习新规范的同时,真的应该好好把握一下其中的变化之处,也期望我们参与修订规范的专家们能及时梳理一下修订前后的变化要点,哪些地方与以往不同,并且有一个对应的解释。
lllecho
发表于 2015-9-8 08:22
我们直接使的是紫外线强度指示卡,半年一次,低于70uw/cm2,低于70及时更换
小点点
发表于 2015-9-8 08:40
本帖最后由 小点点 于 2015-9-8 08:46 编辑
2000年的医院感染管理规范中要求的,一直沿用下来。
cjzyyjh
发表于 2015-9-8 08:47
新灯管强度理应由生产厂家、质监部门来做。但由于生产成本增加,厂家偷工减料造成新灯管强度不够,要买到合格灯管不易啊......
由医院抽查质量,个人认为很滑稽......
FAD
发表于 2015-9-8 08:51
我们执行的也是半年一次,低于70uw/cm2,低于70及时更换。
xinpeiquan
发表于 2015-9-8 08:53
这是《医院感染管理规范》中有关紫外线灯辐照强度监测要求:
●曉°
发表于 2015-9-8 08:55
我们医院对紫外线的监测一直是半年一次,虽然有疑问,但又找不到出处,咨询专家也没有明确的回答,只能这样,真希望通过这次讨论得到一个明确的答案
玉石
发表于 2015-9-8 09:01
卫医发(2001)431号《医院感染规范化(试行)》中规定紫外线灯管照射强度每半年监测一次。
星雨落花
发表于 2015-9-8 09:08
紫外线消毒:应进行日常监测、紫外灯管照射强度监测和生物监测。日常监测包括灯管应用时间、《医院感染管理规范》累计照射时间和使用人签名。对新的和使用中的紫外灯管应进行照射强度监测,新灯管的照射强度不得低于100μW/平方厘米,使用中灯管不得低于70μW/平方厘米照射强度监测应每半年一次。生物监测必要时进行,经消毒后的物品或空气中的自然菌应减少90.00%以上,人工染菌杀灭率应达到99.90%。我们每半年监测一次。
梅春芳
发表于 2015-9-8 09:15
我们是每半年1次,我们直接使的是紫外线强度指示卡。
bud晓蕾
发表于 2015-9-8 09:23
我最近也在关注这个问题
爱哭鬼两声半
发表于 2015-9-8 09:26
我们根据福建省医院感染强管理质量控制标准:紫外线监测时机:持续使用灯管使用星光卡监测,每季度至少一次;或者使用强度仪监测,每半年一次。
2634613213
发表于 2015-9-8 09:35
我们也是每半年1次,小于70uw/cm2及时更换灯管。
赞皇院感科
发表于 2015-9-8 09:37
我们现在都在用测试卡检测强度,我们每季度进行监测,因为一季度监测如果强度临近70μw/㎡如果再间隔半年,中途可能就不合格了。所以我们一季度一监测,如果临近每月监测!
菰雨生凉
发表于 2015-9-8 09:54
马车 发表于 2015-9-8 07:48
每一次对规范的修改,其实都有一些变化,我们在泛泛地学习新规范的同时,真的应该好好把握一下其中的变化之 ...
每一次新的规范出来,原来的就随即废止。但比较无语的是:老规范往往比较细,有很多具体的规定,便于我们工作中寻求依据;新规范却简单宽泛。以至于很多我们沿用已久的做法,在和临床交流并据理力争的时候很难找到具体出处。对于我们院感新手来说,稍嫌底气不足呀~
曲径通幽
发表于 2015-9-8 09:54
版主老师很细心呀。我们也是每半年监测一次强度,希望有一个新的标准及规范出台
zfrht
发表于 2015-9-8 09:54
我们一直使用强度仪监测,每半年一次。