支气管镜室的布局
教老师们,这是我们医院新建的支气管镜室,这样的布局合理吗?谢谢!请老师们给予指导,谢谢! 洗消间没有窗户? 清洗间应通风,储镜室与诊治室应有实体屏障。 清洗间需要通风设施,诊疗室没有洗手装置 以上几位老师回答的都很好, 洗消间要有窗户,保持通风良好,必要时加机械通风,加排气扇,储镜室与诊治室应有实体屏障。诊疗室要有洗手装置等,不知附近是否有处置间(如清洁用具的清洗存放)和工作人员的更衣、办公、资料的存放、病人的预约等地点。 清洗间没有窗户,老师看看能不能把清洗间和储镜柜隔到一个套间里,然后再在二者之间做玻璃隔断,也就是把清洗间下边的墙一直连到左边的窗户?在清洗间做机械通风,诊疗室做洗手池,只是诊疗室和办公、更衣没有分开,也没有另外的处置间
页: