唐晓娟 发表于 2015-9-2 17:34

支气管镜室的布局

教老师们,这是我们医院新建的支气管镜室,这样的布局合理吗?谢谢!




唐晓娟 发表于 2015-9-2 17:36

请老师们给予指导,谢谢!

禅静思语 发表于 2015-9-2 21:58

洗消间没有窗户?

花草无语 发表于 2015-9-2 23:04

清洗间应通风,储镜室与诊治室应有实体屏障。

宛如千里草 发表于 2015-9-4 08:22

清洗间需要通风设施,诊疗室没有洗手装置

xiesq999 发表于 2015-9-4 08:49

以上几位老师回答的都很好, 洗消间要有窗户,保持通风良好,必要时加机械通风,加排气扇,储镜室与诊治室应有实体屏障。诊疗室要有洗手装置等,不知附近是否有处置间(如清洁用具的清洗存放)和工作人员的更衣、办公、资料的存放、病人的预约等地点。

唐晓娟 发表于 2015-9-4 09:09

清洗间没有窗户,老师看看能不能把清洗间和储镜柜隔到一个套间里,然后再在二者之间做玻璃隔断,也就是把清洗间下边的墙一直连到左边的窗户?在清洗间做机械通风,诊疗室做洗手池,只是诊疗室和办公、更衣没有分开,也没有另外的处置间