晴天也飘雨 发表于 2015-8-30 09:47

气管镜检查、治疗室如何做空气净化?

问各位大侠,新建的呼吸科气管镜检查室和治疗室,空气消毒用循环风紫外线空气消毒机可不可以呢,需不需要做层流净化。

阡陌 发表于 2015-8-30 10:01

我院的纤维支气管镜中心都是普通房间,使用空气消毒用循环风紫外线空气消毒机,每季度进行空气检测一次。

jcyyhlb 发表于 2015-8-30 11:54

老师我认为使用空气消毒用循环风紫外线空气消毒机完全可以的,不需要做层流净化的。

闲书 发表于 2015-8-30 16:05

属于三类环境,不需要做净化,我们医院使用循环风空气消毒机进行空气消毒。

火天色 发表于 2015-8-30 17:04

应该不需要的,有消毒机,制定好消毒方案就可以了。

tt2008 发表于 2015-8-30 20:17

不需要,循环风就可以了

hzyytsh 发表于 2015-8-30 21:49

请问各位老师,病区医疗废物处置间需要安装紫外线灯吗?

xiesq999 发表于 2015-8-30 23:34

呼吸科气管镜检查室和治疗室是绝对不要做洁净(层流净化)的,要做最好是负压房间,因为呼吸科气管镜检查和治疗室经常有肺结核病人在这里出现.
   一般医院呼吸科气管镜检查室和治疗室就是普通房间,通风要好,可以安装空气消毒用循环风紫外线空气消毒机

木木叶落87 发表于 2015-8-30 23:47

最好有一台移动式的空气消毒机,每日诊疗开始前结束后进行消毒工作,并定期做检测,我院是每月进行一次检测。

LZJDTQ 发表于 2015-8-31 08:53

个人觉得普通房间消毒就可以了

九龙江 发表于 2015-8-31 09:45

赞同楼上老师的观点,不需要做净化,安装空气消毒用循环风紫外线空气消毒机。

沧浪之水 发表于 2015-8-31 11:13

不需要做层流净化,使用循环风紫外线空气消毒机是完全可以的。
页: [1]