新建重点科室的空气检测
请教老师们,我院新建的消毒供应室、产房、新生儿病房、手术室已经装修完成,验收之前要做空气检测,我们准备自己先做一次,这些室间采样根据WS/T367—2012《医疗机构消毒技术规范》中的检测方法:A.6.2.2未采用洁净技术净化空气的房间采用沉降法:室内面积≤30m2,设内、中、外对角线三点,内、外点应距墙壁1m处;室内面积>30m2,设四角及中央五点,四角的布点位置应距墙壁1m处。将普通营养琼脂平皿(Φ90mm)放置各采样点,采样高度为距地面0.8m~1.5m;采样时将平皿盖打开,扣放于平皿旁,暴露规定时间后盖上平皿盖及时送检。除了这些在采样之前还有什么需要注意的吗?(这些科室都没做层流净化,用的是北京融通的洁净屏),谢谢? 非洁净房间没有硬性规定,我院新大楼启用时咨询了当地省卫生执法大队,他们说可以做留档备查。根据《医院消毒卫生标准》GB15982-2012,上述场所属于二类环境标准,平板暴露法4.0cfu/皿(15分钟),或者浮游菌法<200cfu/m3。 北京融通的洁净屏是设置在回风口吗? 路过学习了,谢谢老师的分享 非洁净房间就按照老师所说的标准进行空气检测。 对于非洁净房间楼主的做法很好呀,注意采样时避免人员进入。 谢谢老师们!