环境卫生学采样
各位老师我们医院即将搬入新的住院大楼,除洁净手术室以外,我们还有洁净ICU是10万级的 请问各位老师空气采样应如何布点 洁净手术室的等级标准和监测结果判断标准(空态或静态) (30min•直径9cm平皿)。等级 手术室名称 沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度手术区 周边区 表面最大染菌密度(个/cm2) 空气洁净度级别手术区 周边区
Ⅰ 特别洁净手术室 0.2个/30min•90皿(5个/m3) 0.4个/30min•? 90皿(10个/m3) 5 100级 1000级
Ⅱ 标准洁净手术室 0.75个/30min•90皿(25个/m3) 1.5个/30min•? 90皿(50个/m3) 5 1000级 10000级
Ⅲ 一般洁净手术室 2个/30min•90皿(75个/m3) 4个/30min•? 90皿(150个/m3) 5 10000级 100000级
Ⅳ 准洁净手术室 5个/30min•90皿(175个/m3) 5 300000级
10万级的ICU应该是与10万级的洁净手术室一样
Ⅲ 一般洁净手术室 2个/30min•90皿(75个/m3) 4个/30min•? 90皿(150个/m3) 5 10000级 1、采样点可布置在地面上或不高于地面1.2m的任意高度上。(φ90,以沉降30min计)
2、检测细菌浓度,必须有2次空白对照。第1次对用于检测的培养皿做对比试验,即每次采样时留一个培养皿直接送培养并采取单盲法(即送检的人知道是对照而微生物实验室的人不知道)。第2次是在检测时,每室或每区1个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿打开后即立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。
3、 采样后的培养皿,应尽快置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。菌落数的平均值均四舍五入进位到小数点后1位。
4、当某个皿菌落数太大受到质疑时,应重测,如结果仍很大以两次均值为准;如果结果很小可再重测或分析判定。布皿和收皿的检测人员必须遵守无菌操作的要求。
谢谢各位老师 我知道了
我们是百级手术间21点,千级手术间11点 学习了,谢谢良龙马老师的详细说明。