新手学习 发表于 2015-8-17 08:04

环境卫生学采样

各位老师我们医院即将搬入新的住院大楼,除洁净手术室以外,我们还有洁净ICU是10万级的 请问各位老师空气采样应如何布点

良龙马 发表于 2015-8-17 08:36

洁净手术室的等级标准和监测结果判断标准(空态或静态) (30min•直径9cm平皿)。
等级        手术室名称        沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度手术区        周边区        表面最大染菌密度(个/cm2)        空气洁净度级别手术区        周边区
Ⅰ        特别洁净手术室        0.2个/30min•90皿(5个/m3)        0.4个/30min•? 90皿(10个/m3)        5        100级        1000级
Ⅱ        标准洁净手术室        0.75个/30min•90皿(25个/m3)        1.5个/30min•? 90皿(50个/m3)        5        1000级        10000级
Ⅲ        一般洁净手术室        2个/30min•90皿(75个/m3)        4个/30min•? 90皿(150个/m3)        5        10000级        100000级
Ⅳ        准洁净手术室        5个/30min•90皿(175个/m3)                5        300000级       

良龙马 发表于 2015-8-17 08:38

10万级的ICU应该是与10万级的洁净手术室一样
Ⅲ      一般洁净手术室      2个/30min•90皿(75个/m3)      4个/30min•? 90皿(150个/m3)      5      10000级   

闲书 发表于 2015-8-17 08:50

      1、采样点可布置在地面上或不高于地面1.2m的任意高度上。(φ90,以沉降30min计)
  2、检测细菌浓度,必须有2次空白对照。第1次对用于检测的培养皿做对比试验,即每次采样时留一个培养皿直接送培养并采取单盲法(即送检的人知道是对照而微生物实验室的人不知道)。第2次是在检测时,每室或每区1个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿打开后即立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。
  3、 采样后的培养皿,应尽快置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。菌落数的平均值均四舍五入进位到小数点后1位。
      4、当某个皿菌落数太大受到质疑时,应重测,如结果仍很大以两次均值为准;如果结果很小可再重测或分析判定。布皿和收皿的检测人员必须遵守无菌操作的要求。
      

新手学习 发表于 2015-8-17 09:06

谢谢各位老师   我知道了

蓝方 发表于 2015-8-17 10:53

我们是百级手术间21点,千级手术间11点

slyyygk2642 发表于 2015-8-17 14:06

学习了,谢谢良龙马老师的详细说明。
页: [1]
查看完整版本: 环境卫生学采样