落花生 发表于 2015-8-12 15:09

大家帮看看人流室图纸!

本帖最后由 落花生 于 2015-8-12 19:18 编辑

这是兄弟医院的人流室设计图纸,大家帮忙看看,他们没有集中到供应室清洗,于是人流器械要清洗打包。请各位老师给看看指导下,谢谢了!

落花生 发表于 2015-8-12 15:12

怎么手机无法上传图片?

落花生 发表于 2015-8-12 19:24

图片传上去了,期望大家多提建议!{:1_17:}

wuxinying 发表于 2015-8-13 08:21

手术见得面积太小了,符合当地计生要求吗

小点点 发表于 2015-8-13 09:00

本帖最后由 小点点 于 2015-8-13 09:03 编辑

这个图纸有一些不足:1、手术室已有双通道了,为何还要一个1.1米的大门?2、污物出口的洗手台?--应设置污洗(冲洗绒膜),清洗器械的流程(这里应符合供应室的标准

紫云英 发表于 2015-8-13 09:21

说服这个医院的领导流产室器械还是不要自己清洗打包了,到cssd统一处理吧。

chenqiong 发表于 2015-8-13 10:51

2009年出台相关规范,清洗器械供应室统一处理

白云_y43BJ 发表于 2015-8-13 11:19

赞同小点点老师的意见。好像没看到器械清洗、污物处置的标设。

岳化医院吴朝霞 发表于 2015-8-13 11:23

本人也觉得手术室怎么有这么多门,器械清洗应该有流程,没反映出来,病人入口即出口?还是大门是入口呢?班门弄斧。

沉静之心 发表于 2015-8-13 11:45

我也来班门弄斧1、换鞋处是患者还是医生的?图纸上感觉是患者的换鞋处。2、人员都是从1.1m的大门进出吗?3、污物出口后是从最后面出去?还是又从1.1m大门出去?4、打包处?器械处置的一系列流程在什么地方做?备用的物品放在哪里?5、其实现实中我真的很疑惑一个问题:这样不完全分开的通道有实际意义没有?真能控制感染吗?有时想想真不好回答。

落花生 发表于 2015-8-13 14:42

沉静之心 发表于 2015-8-13 11:45
我也来班门弄斧1、换鞋处是患者还是医生的?图纸上感觉是患者的换鞋处。2、人员都是从1.1m的大门进出吗?3 ...

赞同,医务人员的无菌操作、人流室物表的清洁消毒、器械的清洁灭菌很重要的。

蓝羽 发表于 2015-8-13 14:59

本帖最后由 蓝羽 于 2015-8-13 15:01 编辑

1.    6号、7号门都是医生通道的号,只留一个门好了,洗手后在进一个门,不方便。
2.    没有污洗、污存的地方,器械保湿后才能外送。
3.   没有库房,无菌物品都放在哪里?
4.   医生通道绕远了,其实可以将复苏往里面挪,将医护共一个通道,物理隔断就好了。
个人浅见。仅供参考。

NO.9 发表于 2015-8-13 15:58

紫藤花园 发表于 2015-8-13 09:21
说服这个医院的领导流产室器械还是不要自己清洗打包了,到cssd统一处理吧。

非常同意,我们单位就是统一去供应中心处理

zmj_1962687 发表于 2015-8-13 16:26

人流室的物品清洗处置放供应室统一处理比较好,图纸上没有物品存放的地方,感觉上医生要绕过病人通道进入。{:1_1:}

青青湖边草 发表于 2015-8-13 17:35

整个区域没有窗户,我认为人流室应该设窗户,能保证空气流通。

沉静之心 发表于 2015-8-31 09:49

落花生 发表于 2015-8-13 14:42
赞同,医务人员的无菌操作、人流室物表的清洁消毒、器械的清洁灭菌很重要的。

就是就是,太赞同老师的观点啦,与其在有限的面积、人力、物力上花费精力(更多时候也是无奈之举{:1_10:},国家和专家们的要求啊),不如抓好重点控制工作,也许更有实际意义?

李杨 发表于 2016-1-26 10:40

人流手术间和留观室之间无缓冲间

liuxiaojingvv 发表于 2016-2-1 20:09

我认为隔离手术室也要设置

mengzhuijiu 发表于 2019-8-20 17:45

参考学习了,谢谢分享!
页: [1]
查看完整版本: 大家帮看看人流室图纸!