为什么空气的洁净度有8级,10万级,可洁净手术部用房分级就没有10万级而直接到30万
为什么空气的洁净度有8级,10万级,可洁净手术部用房分级就没有10万级而直接到30万,而且10万级采样不是5个点么,这是GB50333-2012上面的,不明白了,请教
认为只是分类的叫法不同,标准是一样的。 “为什么空气的洁净度有8级,10万级,可洁净手术部用房分级就没有10万级而直接到30万”,没明白您要问的意思,您都说了10万级就是现在的8级,怎么会没有10万级?10万级采样不是5个点,是6个点(长边内2个点,短边内1个点)。 洁净手术室的十万级的辅房采样布点及标准是多少,我问的其实就是这个意思 xuyunjie0127 发表于 2015-7-27 14:21
洁净手术室的十万级的辅房采样布点及标准是多少,我问的其实就是这个意思
10万级洁净手术室空气监测方法
一、采样布点:
1、采样时间:选择消毒处理后与进行医疗活动之前采样或怀疑有医院感染暴发有关时进行采样。
2、采样高度:与地面垂直高度0.8M—1.5M。
3、布点方法:室内面积≤30m2,设内、中、外对角线3点,即中心一点、两端各距墙1m处;室内面积>30m2,设四角及中央5点,其中四角的布点均距墙1m。
4、采样方法:用9cm直径普通营养琼脂平板放置各室采样点,采样时将平板盖打开,扣于平板旁,暴露30分钟,盖好立即送检。
二、标准
(Ⅰ类 洁净手术室 ≤4Cfu/(30min.直径9cm平皿)
xuyunjie0127 发表于 2015-7-27 14:21
洁净手术室的十万级的辅房采样布点及标准是多少,我问的其实就是这个意思
6个点(长边内2点,短边内1点),小于等于4个/30min·φ90皿。 请问良龙马老师,这样采样的出自哪个规范呢,我要给护士长看 xuyunjie0127 发表于 2015-7-28 09:39
请问良龙马老师,这样采样的出自哪个规范呢,我要给护士长看
这是来自《层流手术室管理》中的洁净手术室静态(空态)时空气采样方法(沉降法) 、《手术室空气日常采样方法》、《医疗机构消毒技术规范》(2012)、《医院空气净化管理规范》(2012),我省老师培训过的。
页:
[1]