探讨《SIFIC医院感染预防与控制操作图解>中第四章第三节洁净手术室空气沉降菌采样
局部7级,周围8级监测布点与官微洁净手术室沉降法采样布点详解不一致,图解周围布点是4个点,官微上周围布点是6个点,请问哪个对?按官微的版本为准,图解制作的时候估计没执行GB50333-2013呢,在该国标的规定较2002版有所变更。 学习了,谢谢分享!!!!!! 1.官微的布点方式是参照含尘浓度测点的周边区布点方式。可参见GB50333-2013第44页。
2.图解的布点数是参照沉降菌检测的布点方式,可参见GB50333-2013第47页。在《SIFIC医院感染预防与控制临床实践指引》第89页有相同介绍。
二者不矛盾。 石桥wshh1975 发表于 2015-7-15 16:35
1.官微的布点方式是参照含尘浓度测点的周边区布点方式。可参见GB50333-2013第44页。
2.图解的布点数是参照 ...
{:1_17:} 谢谢石桥版主老师的点评!学习了。 昨天刚咨询过我省疾控专家,答复是参考国家标准下,将布点位置向重点区域倾斜,所以手术区可相对多布点,周边区适当减少,以确保手术区域的监测效果。仅供参考,共同学习。 石桥wshh1975 发表于 2015-7-15 16:35
1.官微的布点方式是参照含尘浓度测点的周边区布点方式。可参见GB50333-2013第44页。
2.图解的布点数是参照 ...
当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域含尘浓度测点数相同,同时满足规定的最少培养皿数的要求。
所以官微的是对的,而图解执行的标准明显是GB50333-2002的。
页:
[1]