★上山虎★ 发表于 2015-6-28 12:41

关于icu的流程

请问各位,ICU只有一个门(一个通道)合适吗?
我院新开设ICU20张床位,设备还可以。已开始运行,只一个通道我们感觉不妥,可上级ICU专家说各方面很好还要做全省县级综合试范?

吴晓梅 发表于 2015-6-28 14:38

卫生部办公厅《重症医学科建设与管理指南(试行)》
第二十八条 重症医学科要有合理的包括人员流动和物流在内的医疗流向,有条件的医院可以设置不同的进出通道。
指南并没有规定一定要几通道,上级专家说可以做全省县级综合试范,说明现在的专家越来越接地气了,不像以前一定要求有三通道!

江南水韵 发表于 2015-6-28 15:48

我们ICU有工作人员通道、病人通道和污物通道,我认为ICU仅仅一个通道不规范,重症医学科死亡病人较多,死亡病人应该从污物通道及污梯走。避开感控一个通道也太不人性化了。

沧浪之水 发表于 2015-6-28 16:35

江南水韵 发表于 2015-6-28 15:48
我们ICU有工作人员通道、病人通道和污物通道,我认为ICU仅仅一个通道不规范,重症医学科死亡病人较多,死亡 ...

赞同江南水韵老师的意见!一般情况下,如果条件允许,尽可能开设工作人员通道、病人通道和污物通道。

珠城天使 发表于 2015-6-28 17:26

我们医院也是三个通道。

1234qwer 发表于 2015-6-28 18:47

那属于设计时就出问题了,没条件属于没办法。有条件为何不设3通道?不建议做示范

jialei1839 发表于 2015-6-28 19:13

最好三通道,我院就是。

jcyyhlb 发表于 2015-6-28 21:48

楼上老师们说的对,有条件还是三通道比较好。

jimmy5308 发表于 2015-6-29 09:32

赞同楼上老师的建议,有条件还是三个通道,我们医院也是三个通道

感染药师 发表于 2015-6-29 09:53

有条件的话还是按照要求三个通道,没条件的话,要发挥院感特长,怎么在一个通道的情况下,控制院感

碧空万里 发表于 2015-6-29 12:14

我们医院也只是一个通道,但这是房子设计的时候已经定好了的,现在没有办法改了

★上山虎★ 发表于 2015-6-29 17:36

谢谢各位老师,知道了。
页: [1]
查看完整版本: 关于icu的流程