康定情妹 发表于 2015-6-16 17:03

检查包装灭菌区、无菌物品存放区的两个缓冲间可不可以并成一个,这样可以宽敞一点

snhszyy 发表于 2015-6-16 17:18

更衣间的走向应该是有点问题,更衣后逆行,应该是一贯式进入,不返回。

snhszyy 发表于 2015-6-16 17:26

去污区洁具间的门可以直接开向去污区大厅,清洁物品入口有问题,医务人员的生活区呢,总有些水杯之类的东西吧。

wjc1130 发表于 2015-6-17 08:09

小船儿 发表于 2015-6-16 14:38
这个规范没有强制要求,只是说包装灭菌区的洁具间要封闭的。所以,这样的做法与规范不冲突。

可是我没有看到包装区的洁具间啊

小船儿 发表于 2015-6-17 08:10

wjc1130 发表于 2015-6-17 08:09
可是我没有看到包装区的洁具间啊

老师早!我们的洁具间是在辅助区域,采用洗消一体的结局间。所以,检包区和存放区的洁具间是合并的。谢谢你。

wjc1130 发表于 2015-6-17 08:11

小船儿 发表于 2015-6-16 14:43
那请问老师,可以直接在冷却区那里直接设计抽风设计吗?这个问题我们也考虑了,但是实际隔离会影响实际工 ...

这个不是完全不可以的,我们医院也是这样的,我们曾经问过我们省质控中心的老师,说没有强制要求冷却区和存放区要有实际屏障

小船儿 发表于 2015-6-17 08:11

snhszyy 发表于 2015-6-16 17:18
更衣间的走向应该是有点问题,更衣后逆行,应该是一贯式进入,不返回。

从方便使用的角度上来说,老师的意见是非常好的,谢谢!

小船儿 发表于 2015-6-17 08:13

康定情妹 发表于 2015-6-16 17:03
检查包装灭菌区、无菌物品存放区的两个缓冲间可不可以并成一个,这样可以宽敞一点

正在考虑修改图纸呢~谢谢!

小船儿 发表于 2015-6-17 08:16

wjc1130 发表于 2015-6-17 08:11
这个不是完全不可以的,我们医院也是这样的,我们曾经问过我们省质控中心的老师,说没有强制要求冷却区和 ...

谢谢老师提供这么有用的信息!谢谢!

wjc1130 发表于 2015-6-17 08:34

小船儿 发表于 2015-6-17 08:10
老师早!我们的洁具间是在辅助区域,采用洗消一体的结局间。所以,检包区和存放区的洁具间是合并的。谢谢 ...

这个是我们陕西省消毒供应中心验收标准的要求:检查包装及灭菌区的专用洁具间应采用封闭式设计;无专用洁具间可采用交换式地巾清洁工具,用后集中清洗-消毒-晾干

王小苗 发表于 2015-6-17 08:44

小船儿 发表于 2015-6-16 15:58
苗苗老师,首先很诚恳的感谢您提出的意见,下面进行问题讨论及答复:1.水处理间没有门应该是漏了,居然我 ...

我们就是检包区和发放区是共用一个缓冲间和洁具间的哦!

小白天使 发表于 2018-9-24 20:01

非常棒的供应室。如果是二级医院的话,感觉已经是很不错了。

疏影暗香 发表于 2019-4-29 09:50

蓝色区域的仓库要从去污区进入,这个不太合适吧

xianlizhao2008 发表于 2019-5-7 12:20

路过学习了,谢谢老师的分享

xianlizhao2008 发表于 2019-5-7 12:20

路过学习了,谢谢老师的分享
页: 1 [2]