盛夏的果实 发表于 2015-6-11 10:59

供应室灭菌区与无菌区传递窗问题

请问有规范规定供应室灭菌区与无菌区必须有传递窗?

娜姆 发表于 2015-6-11 12:01

没有这个东西走不了啊。现在的双排锅可以替代这个。

baihehua 发表于 2015-6-11 12:08

表述不清楚。
1、物品包装灭菌间(灭菌物品的装载):无菌物品存放间(灭菌后物品的下载)。两间之间是缓冲间。
2、无菌物品下送车存放间和无菌物品存放间之间设传递穿。

亦山亦水 发表于 2015-6-11 14:57

低温灭菌的物品需要通过传递窗传递

盛夏的果实 发表于 2015-6-11 16:53

谢谢以上各位老师的回复,可能表述不太明确,已经找到出处---“去污区与检查包装及灭菌区之间应设物品传递窗;并分别设人员出入缓冲间(带)”。

shuidi1245 发表于 2022-5-16 15:10

盛夏的果实 发表于 2015-6-11 16:53
谢谢以上各位老师的回复,可能表述不太明确,已经找到出处---“去污区与检查包装及灭菌区之间应设物品传递 ...

老师,您好。请问您这个出处是哪个标准呢?

张世玲 发表于 2022-5-30 15:53

学习了。。。。。。。。。。。。。

小云朵 发表于 2022-5-31 11:46

没有这个东西走不了啊。现在的双排锅可以替代这个。

花开半夏3 发表于 2022-6-1 09:17

学习了,双排锅是什么,是两边门可以同时打开的吗?