基层二级医院ICU监护室可以建成层流净化监护室吗?
基层二级医院ICU监护室可以建成层流净化监护室吗? 有专家说,不建议ICU做成层流净化监护室。不利用通风。运行成本很高。 ICU没必要液不需要建成层流的,成本高不说,还会增加很多工作量,如果新风量不能保证,反而增加感染的机会 可以是可以,但问题是运行的成本、维护的成本领导核算过了吗?三级医院的ICU都嫌费用太大, 基层二级医院能承受这笔费用吗?层流净化监护室如果维护不好,危害非常大,后患无穷,所以现在不提倡ICU监护室建层流。 最好不要建,运行的成本、维护的成本的成本太高,预防感染的措施是多方面的。 我院的层流手术室都不能按时维护 成本太高,维护不到位后续问题很多,我认为还是不建最好。 这个根据医院的综合情况去确定吧。两个个有优缺点。如果维护到位,病人病情需要层流条件的可以是层流。如果维护跟不上,应急保障不到位的。就别层流。可以选择比较好通风条件。 建成层流应该是可以,但要保证维护到位效果才会满意,而且维护费用特高,就现在手术室维护好多二级医院都不能保证呀!所以清洁不能达到就达不到消毒的效果,二级医院面对的农村病人较多,建议不建成层流,
又没要求要建成这个。 请问老师不做层流那要怎样做呢,我们也准备做icu
ICU开窗通风甚好,层流不适合,如果维护不好,不仅病人不舒服,医护人员也不舒服。 ICU没有必要建层流。建议老师看看 WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》,上面讲的很清楚:
6.2产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等,可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)安装空气净化消毒装置的集中空凋通风系统;
c)空气洁净技术;
d)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
e)紫外线灯照射消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(15min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。
我们现在的手术室和ICU都是层流,问题很多维护的成本太高,平时上班的是后勤人员,对维护又不懂跟手术室的沟通又不好,整天听到的都是抱怨,现在很后悔建了这个。如果你们医院经济条件好,不差钱,那就建层流。如果经济条件不好,最好不要盲目跟风。 不推荐建层流,如果维修跟不上反而会增加院内感染的机会。 我们医院感控重点科室大部分是层流,才运行不到两年,真担心后期会出现什么问题。 5898 发表于 2015-6-11 09:04
请问老师不做层流那要怎样做呢,我们也准备做icu
ICU可以根据自身医院的条件选择合适的通风设备。 5898 发表于 2015-6-11 09:04
请问老师不做层流那要怎样做呢,我们也准备做icu
按普通房间建设要求,达到开窗通风效果就行。 非常谢谢各位老师的回答! 学习了,谢谢各位老师的指导。{:1_1:} 最好不要建,维修、运行成本太高,如果管理不善更容易出现感染。