蓝方 发表于 2015-6-3 08:59

空气监测到霉菌该如何解决?

上周我院对供应室一次性无菌物品存放间进行常规空气监测,检验科报告3个平板里长了4个细菌,并认为是霉菌,虽然平均结果是1.33cfu/皿,小于4cfu/皿,算是合格的,但想请教老师们,对霉菌该怎么处理,是否可以不管?

吴晓梅 发表于 2015-6-3 09:12

测测无菌物品存放间的湿度,看是不是太潮湿了!

597672634 发表于 2015-6-3 09:21

同意楼上老师的观点,应该测一下湿度

蓝方 发表于 2015-6-3 09:22

我的第一反应也是看他们的温湿度情况,结果挂在墙上的只是一个坏的温湿度仪,也和护理部沟通了,赶快申请购买新的,唉,小医院也不好管理

小猫咪 发表于 2015-6-3 09:27

同意楼上观点,因湿度大,霉菌容易生长,要监测湿度是否达标。

幸福小秘书 发表于 2015-7-10 15:15

说真的,也可以说你们检验科有点画蛇添足了。空气的监测若有细菌生长是不需要鉴定为何种细菌的。