洁净手术室管理
教各位老师,层流净化的新风机组的粗效过滤网和回风过滤网是否必须清洗?如果清洗是否对过滤网有材质的要求?风机组的粗效过滤网由工程维修人员进行定期清理更换,回风口过滤网由手术室工作人员每周进行清洁并记录
这个是由厂家工程师来保养维修的、医院内部有设备科、每个月进行监管 安装净化的时候、合同上都有说明的、无需在研究{:1_1:}{:1_1:} 老师可参照《医院空气净化管理规范》执行,规范上让怎么执行就怎么执行,不用讨论的。 外包给有资质的公司来做,按相关要求签订合同。 燕儿飞 发表于 2015-5-28 10:02
外包给有资质的公司来做,按相关要求签订合同。
我们是请的专业的净化管理公司来做的,但是维护人员说,我们的这些过滤网全部是无纺布材质,清洗会影响过滤效果,只要按规范要求的时间更换,净化效果不会受影响的,如果是这样的话,我们为什么要清洗增加工作人员的工作量呢?