这是我院设计的静脉配置中心,洁净采用上送下回方式,回风口在靠近生物安全柜一侧的柱子位置,与生物安全柜平齐。另一个位于对面传递窗下,不知这种方式可以吗?请老师给与指导为盼!多谢!!
回风口不能有遮挡物,确保流通{:1_1:} 倒是没有遮挡物,是两侧回风还是一侧回风,看了其他家的静配中心,有一侧回风的。可以吗? 下载学习了,谢谢分享! 净化效果跟气流组织很大关系。单侧回风和两侧回风要根据实地情况决定,房间面积不大,长宽比小的单侧回风即可,若长宽比太大就要考虑两侧回风,尽量减少室内涡流的形成, 专注医院净化 发表于 2018-8-15 14:16
净化效果跟气流组织很大关系。单侧回风和两侧回风要根据实地情况决定,房间面积不大,长宽比小的单侧回风即 ...
多谢老师指教!!我们建完一直没用 你看如果当时这样修改一下一更和二更是不是更合理
专注医院净化 发表于 2018-8-16 14:51
你看如果当时这样修改一下一更和二更是不是更合理
确实比以前好多了,节省了空间,又扩大了一更。更方便。 改了以后的一更不合适。一更是十万级洁净区,你这样改就没有办法控制了。而且从药和接收药品都要从整个一更穿过,非常不合适。
个人意见,请包涵。 keen 发表于 2019-3-17 20:24
改了以后的一更不合适。一更是十万级洁净区,你这样改就没有办法控制了。而且从药和接收药品都要从整个一更 ...
多谢老师的指教,我们如果使用时在考虑,建完一直没用。 学习了,谢谢各位老师的意见,在平台每天能学到好多东西。