夜风天翼 发表于 2015-4-28 11:42

洁净ICU空气培养

请问老师,我们新的ICU改为洁净级别十万级层流,面积大于30平方,请问做空气培养放置几个培养皿?

宁静168 发表于 2015-4-28 12:57

洁净级别十万级层流病房参照平板暴露法参照GB5033《医院洁净手术部建筑技术规范》的要求,进行检测。避开送风口正下方放置4个培养皿即可。

蓝心颜 发表于 2015-4-28 15:12

根据2014年新的标准应该是侧点数=√面积平方米数

焚膏继晷 发表于 2015-4-28 17:09

http://bbs.sific.com.cn/thread-107855-1-1.html

http://bbs.sific.com.cn/forum. ... 0&fromuid=95110

可以参考这个帖子