求助:医院污水余氯排放标准
postbg]bg2.png医院污水排放标准上说总余氯排放限值0.5mg/L但是注解里面又说: 1 )采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为:
排放标准:消毒接触池接触时间 ≥ 1h ,接触池出口总余氯 3-10 mg/L 。
预处理标准:消毒接触池接触时间 ≥ 1h ,接触池出口总余氯 2-8 mg/L 。
请教各位老师,我们医院污水处理是用二氯酸钠和盐酸,测医院污水出口余氯用哪个标准啊?三个标准分别代表是什么意思?恳请哪位知道的老师帮忙解答一下{:1_17:}
行标准GB18466-2005的规范执行
谢谢老师分享{:1_1:} 根据GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中规定:
直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准。
排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水,执行预处理标准 明玥 发表于 2015-4-18 05:18
根据GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中规定:
直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准 ...
这是GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》标准原件
下载收藏了,谢谢分享! 谢谢老师的资料,下载学习了。 正需要,就有及时雨来了,谢谢! 标准已下载了正需要,下发学习。 明玥 发表于 2015-4-18 05:18
根据GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中规定:
直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准 ...
谢谢老师解答,终于弄清楚了,执行预处理标准:“消毒接触池接触时间 ≥ 1h ,接触池出口总余氯 2-8 mg/L ”就可以了。
谢谢老师的资料,下载学习了
下载收藏了,谢谢老师分享!{:1_14:}{:1_14:}
下载收藏了,谢谢老师分享!{:1_14:}{:1_14:} 下载收藏了,谢谢分享! 明玥 发表于 2015-4-18 05:32
这是GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》标准原件
下载收藏了,谢谢分享,论坛是块宝地! 谢谢老师的资料,下载学习了。 谢谢老师分享,学习了 谢谢老师分享,学习了
谢谢老师分享,学习了 学习了,原来是这样的理解,谢谢老师们!