波斯菊 发表于 2015-4-1 13:29

我院妇科门诊人流室急需改造,但条件有限,现仅有二楼四间诊室,请各位老师帮忙设....

attach]88496




热带雨林2010 发表于 2015-4-1 14:50

看了老师的图,觉得设计的比较合理。

感染药师 发表于 2015-4-1 16:48

隔离患者怎么办?做完手术恢复室没有

院感佳人 发表于 2015-4-1 16:59

人流手术室要有医务人员更衣、洗手、手术间,患者要有冲洗室、术后恢复观察室,办公室、检查(诊察)室可以放在一起,没条件也可放在其它地方。三区非限制区、半限制区、限制区布局、流向要合规。

木田 发表于 2015-4-1 17:37

4楼 正解。。很充分..

liyingzi 发表于 2015-4-1 19:13

图上没有患者冲洗间及处置间。

波斯菊 发表于 2015-4-2 08:17

院感佳人 发表于 2015-4-1 16:59
人流手术室要有医务人员更衣、洗手、手术间,患者要有冲洗室、术后恢复观察室,办公室、检查(诊察)室可以 ...

感谢老师的指教:我后来又上传了一张图,把办公室移到最右侧了,至于患者的冲洗间,把患者更衣室中间打个隔断,医务人员的洗手更衣在缓冲间完成,可以吗?术后恢复观察室和诊查室用一间,中间打隔断,您看行吗?

院感佳人 发表于 2015-4-2 15:05

修改布局示意图已发,供参考。

波斯菊 发表于 2015-4-2 15:54

院感佳人 发表于 2015-4-2 15:05
修改布局示意图已发,供参考。

太感谢老师了,我拿去跟院长商量一下,您太专业了,我看没什么问题,可以采用。{:1_17:}

juhuabai 发表于 2015-4-28 10:29

院感佳人 发表于 2015-4-1 16:59
人流手术室要有医务人员更衣、洗手、手术间,患者要有冲洗室、术后恢复观察室,办公室、检查(诊察)室可以 ...

请教老师“合规”,规定在哪?
页: [1]
查看完整版本: 我院妇科门诊人流室急需改造,但条件有限,现仅有二楼四间诊室,请各位老师帮忙设....