ICU应如何进行空气消毒以达到Ⅱ类环境要求?
尊敬的版主及各位老师,ICU不建议做净化,那么应如何进行空气消毒以达到Ⅱ类环境要求?使用空气消毒机吗?我院新建ICU超600m2的有3、4个,得安几十台,好像太难看了,维护也一样麻烦,有什么更好的办法吗?急盼回复!回复 #1 fsh 的帖子
首选自然通风,其次是使用空气消毒机。紫外线照射必须在无人状态下使用,现阶段观点:不推荐在ICU使用。花点功夫,在论坛内找一下,必有收获。类似问题已多次讨论过。:ok :ok 同意二楼的观点,我们ICU做了一间净化,作保护性隔离用,其余都靠自然通风和空气消毒机,雇了一名工人专门负责室内通风
回复 #1 fsh 的帖子
同意二楼的观点,另外你可以参照《中国重症加强治疗病房(ICU)建设与管理指南(2006)》和《中国重症监护病房(ICU)医院感染管理指南(2008版)》[ 本帖最后由 苏州 于 2009-3-12 14:31 编辑 ] 我正需要了解这方面的内容,下载学习了,感谢苏州! 目前我院还不具备层流的条件,现用2台紫外线循环风消毒,冬季自然通风有点困难夏季还行。 回复 4# 苏州
谢谢,正需要这方面的资料,及时雨啊。 回复 1# fsh
我们这里在使用一种高压电动态空气消毒机,通过高压电使细胞壁,细胞膜,及细胞内的电解质受到碳化,从而被迅速杀死。另有三层活性炭等过滤装置,开机2小时后,洁净场合室内空气尘埃粒子数可达到10万级洁净度的要求,细菌总数不大于200个/M3,普通场合不大于500个/m3.空气消毒机的投入与做层流净化的投入无法比。 下载学习了,我院ICU也在建设中。 苏州 发表于 2009-3-12 13:17
同意二楼的观点,另外你可以参照《中国重症加强治疗病房(ICU)建设与管理指南(2006)》和《中国重症监护病 ...
谢谢老师分享,下载学习了 我正需要了解这方面的内容,下载学习了 我正需要了解这方面的内容,下载学习了{:1_13:} 苏州 发表于 2009-3-12 13:17
同意二楼的观点,另外你可以参照《中国重症加强治疗病房(ICU)建设与管理指南(2006)》和《中国重症监护病 ...
下载看了是个意见征询稿,有更新吗? 谢谢老师的分享,学习了 我院ICU采用的是层流的模式,床单位的终末消毒采用臭氧的床单位消毒机。 最终订稿是同讨论稿吗,下载学习谢谢。 我们医院采用的是开窗通风加空气消毒机。 学习了。。。。。