气贯长虹 发表于 2015-3-16 15:36
我院是在新生儿科病房清洗后把奶瓶送到供应室高压灭菌。反对把奶嘴奶瓶全部送到供应室洗消,因为供应室是最 ...
供应室怎么成了最脏最污染的地方了? 1563504935 发表于 2015-3-17 08:16
我院是在配奶间有一个消毒柜,使用清洗后就在消毒柜高温消毒
请教老师:消毒柜是否需要检测合格后才能使用?监测项目有哪些?正好有同行问起此问题。
我院是在配奶间有一个消毒柜,使用清洗后就在消毒柜高温消毒
我们医院的做法也是在新生儿室清洗、晾干,然后送消毒供应中心打包、灭菌。 气贯长虹 发表于 2015-3-16 15:36
我院是在新生儿科病房清洗后把奶瓶送到供应室高压灭菌。反对把奶嘴奶瓶全部送到供应室洗消,因为供应室是最 ...
老师的说法我不认可。消毒供应室按照规范管理,严格消毒隔离制度,应该是清洁干净的地方。它只是把全院最污染的器械、物品集中处理。处理后再着工作间环境、物表的清洁、消毒。奶嘴、奶瓶当然应有专门的清洗槽。 我院是在科室用碱性清洗液清洗、晾干后,奶嘴煮沸消毒,奶瓶放在消毒柜高温消毒 ●曉° 发表于 2015-3-17 09:54
供应室怎么成了最脏最污染的地方了?
供应室的回收清洗间是污染区,全院的使用过的器械在此处理啊,在此洗奶瓶不如在新生儿病房洗。 我们的奶瓶奶嘴是在新生儿科清洗、烘干放在储槽内外面用包布包装,送消毒供应中心灭菌 我们是专科医院(妇幼),我们做法是:患儿使用后的奶嘴用清水清洗干净,科室高温煮沸消毒;奶瓶由配奶室清洗、凉干、统一送消毒供应中心高压灭菌;盛放奶瓶的容器每日清水清洗干净,也是在科室高温煮沸消毒。
我院新生儿科病房的奶瓶、奶嘴是按照新生儿室建设指南中曾提到:应该在配奶室集中清洗,然后转交消毒供应室集中再消毒,再进行灭菌处理。仅供参考 我们医院是在新生儿室清洗间统一清洗,高温煮沸消毒,抽样采样每次都合格。后来妇幼检查说不让科室自己处理,必须送供应室集中高压灭菌。3月26号在郑州开强化管理,开创医院感染预防与控制的会议,有位专家讲不送供应室,说供应室是全院最脏最污染的地方。到底怎么办? 尘埃1969 发表于 2015-3-16 15:45
二〇〇九年十二月二十五日
新生儿病室建设与管理指南(试行)
(六)患儿使用后的奶嘴用清水清洗干净,高 ...
一次性奶瓶有成本高呀,多少钱一个?? 我们医院是在新生儿科病房清洗,把奶嘴放在科室内部煮沸消毒,把奶瓶送到供应室高压灭菌。 我们医院是在新生儿室清洗、晾干,打包后送消毒供应中心高压灭菌。 新生儿科清洗,供应室高压消毒 老师些你们好!传染病新生儿奶瓶、奶嘴如何处置好 尘埃1969 发表于 2015-3-16 15:45
二〇〇九年十二月二十五日
新生儿病室建设与管理指南(试行)
(六)患儿使用后的奶嘴用清水清洗干净,高 ...
请问老师,你们的一次性奶瓶如何收费呢? 奶使用后,应由配奶室统一回收清洗、消毒/灭菌, 谢谢老师分享,学习了