Favale 发表于 2015-3-13 16:47

洁净手术室空气采样2次空白对照具体怎么操作

本帖最后由 谷子 于 2015-3-19 12:47 编辑

洁净手术室空气采样2次空白对照具体怎么操作,请教老师们

吴晓梅 发表于 2015-3-13 16:59

不论用何种方法检测细菌浓度,都必须有2次空白对照。第1次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2次是在检测时,每室或每区1个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。

水果蔬菜水果 发表于 2015-3-13 20:00

谢谢老师分享,学习了。

党菊霞 发表于 2015-3-13 22:39

路过学习了,谢谢老师

cqx 发表于 2015-3-14 08:12

两次空白对照非常重要,实际操作却存在一定的问题。

jcyyhlb 发表于 2015-3-14 08:56

老师的回复很好,学习了。

谷子 发表于 2015-3-19 12:50

同意2楼的意见,第一次在检验科设本批次培养皿的对照,第二次在同一手术室内打开培养皿再立即盖上,两次无菌生长才算合格。

houhuiyouqi 发表于 2015-8-21 15:28

上海院感论坛给我这个院感新人提供了学习的平台,感谢各位老师不厌其烦的解释帮助。谢谢了

旭日云海 发表于 2016-12-27 11:38

txyy_ygk 发表于 2015-3-13 16:59
不论用何种方法检测细菌浓度,都必须有2次空白对照。第1次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一 ...

请问这个标准来源于哪里?谢谢

院院院 发表于 2016-12-31 18:32

已下载学习,谢谢老师的分享{:1_1:}

吴晓梅 发表于 2017-1-4 08:59

旭日云海 发表于 2016-12-27 11:38
请问这个标准来源于哪里?谢谢

《医院洁净手术部建筑技术规范》
6细菌浓度检测方法,应有2次空白对照。第1 次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2 次是在检测时,应每室或每区1 个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。采样后的培养基条或培养皿,应置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。菌落数的平均值均四舍五入进位到小数点后1 位。

旭日云海 发表于 2017-1-16 15:25

txyy_ygk 发表于 2017-1-4 08:59
《医院洁净手术部建筑技术规范》
6细菌浓度检测方法,应有2次空白对照。第1 次对用于检测的培养皿或培养 ...

谢谢老师,找到了。

mlydp 发表于 2019-8-22 10:12

谢谢老师,{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}

维多利亚 发表于 2019-10-5 17:15

学习了,谢谢老师分享!

阿门乐呵 发表于 2019-11-6 08:20

《医院洁净手术部建筑技术规范》

2660559339@qq 发表于 2019-11-6 09:06

路过学习了,谢谢老师分享!

jerkran 发表于 2023-9-13 10:23

To be precise, the blank control and the negative control are not two blank controls
页: [1]
查看完整版本: 洁净手术室空气采样2次空白对照具体怎么操作