白去 发表于 2009-3-6 21:36

空气超标的原因?

我院新楼3-7层的处置室均为中央空调,其中医院4层处置室连续三个月空气沉降菌均在500cfu/m3左右,分别采取了清理中央空调的回风口及送风口,加强了室内环境的卫生,室内空气的紫外线灯照射、化学消毒剂的薰蒸消毒等措施,均不见改善,请各位老师帮助分析,造成空气超标的原因?

小点点 发表于 2009-3-6 21:47

查看冷凝水盘管,送风管道积尘情况

白去 发表于 2009-3-6 22:30

回#2贴子

谢谢老师回答,对于中央空调工作原理本人不太清楚,不知如何查看泠凝水盘管及送风管道积尘情况?

李家玲 发表于 2009-3-7 08:10

回复 #1 白去 的帖子

你好:请学习无级紫晶2009年2月发布在感染论坛中的《各司其职在感染管理中的重要意义》课件,里面有关于中央空调的污染环境的原因及如何清洗、保养的方法及卫生部《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》2006年2月10日颁布、2月24日发布在卫生部网站,3月1日实施。卫生部网站可查到。

白去 发表于 2009-3-7 14:31

:handshake 谢谢!
页: [1]
查看完整版本: 空气超标的原因?