皮皮丁 发表于 2015-2-11 15:39

ICU布局

有规定要求ICU要层流净化系统吗、

吴晓梅 发表于 2015-2-11 15:55

没有这个规定!
《医院空气净化管理规范》
6不同部门空气净化方法
6.2产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等,可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)安装空气净化消毒装置的集中空凋通风系统;
c)空气洁净技术;
d)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
e)紫外线灯照射消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(15min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。

皮皮丁 发表于 2015-2-11 16:10

txyy_ygk 发表于 2015-2-11 15:55
没有这个规定!
《医院空气净化管理规范》
6不同部门空气净化方法


如果建成净化病房应该为哪种级别为宜

蓝玉儿 发表于 2015-2-11 16:15

我们医院重症监护室层流级别是三十万级

皮皮丁 发表于 2015-2-11 16:22

蓝玉儿 发表于 2015-2-11 16:15
我们医院重症监护室层流级别是三十万级

做空气监测标准应为?

吴晓梅 发表于 2015-2-11 16:24

皮皮丁 发表于 2015-2-11 16:10
如果建成净化病房应该为哪种级别为宜

三十万级。
ICU用层流,如果维护不好的话弊大于利,如果维护好的话成本相当高。

皮皮丁 发表于 2015-2-11 16:30

txyy_ygk 发表于 2015-2-11 16:24
三十万级。
ICU用层流,如果维护不好的话弊大于利,如果维护好的话成本相当高。

领导请其他院专家讨论敲定了,无奈

吴晓梅 发表于 2015-2-11 16:36

皮皮丁 发表于 2015-2-11 16:30
领导请其他院专家讨论敲定了,无奈

那您就头疼了!ICU用层流真的很难管理。

ganranke 发表于 2015-2-11 16:54

领导定了,后续的管理是我们的,要真正管理到位,做到位,是需要制度、检查、强制等等。

蓝玉儿 发表于 2015-2-11 21:12

皮皮丁 发表于 2015-2-11 16:22
做空气监测标准应为?

使用了层流,但空气监测还是按照Ⅱ类环境监测的标准

蓝玉儿 发表于 2015-2-11 21:14

txyy_ygk 发表于 2015-2-11 16:36
那您就头疼了!ICU用层流真的很难管理。

厂家后勤会定期维护管理,院感只负责督导

吴晓梅 发表于 2015-2-12 08:52

本帖最后由 txyy_ygk 于 2015-2-12 08:54 编辑

蓝玉儿 发表于 2015-2-11 21:12
使用了层流,但空气监测还是按照Ⅱ类环境监测的标准

《医院空气净化管理规范》
4.2空气净化卫生要求
4.2.1洁净手术部(室)和其他洁净场所(如洁净骨髓移植病房),新建与改建验收时、更换高效过滤器后、日常监测时,空气中的细菌菌落总数应符合GB50333的要求。
ICU使用了层流,空气监测就不能按照Ⅱ类环境监测的标准。



页: [1]