洁净手术室更换高效过滤器后必须经过有资质的机构检测吗?
今天接到维修部的电话:洁净手术室已更换高效过滤器,让我科帮忙监测过滤器的效果。我建议请省CDC进行综合性能监测,合格后才付厂家款。闹得有点不愉快。肯请各位给予指点,我才能理直气壮地去找分管领导。回复 #1 布衣 的帖子
不是俺不出手,你的问题俺第一次碰到,等俺弄清楚了再讨论哈。:$ :$ 我记得香港好像是有一种监测层流空气中粒子的直径来判断高效过滤网是否有效!但国内没有看到过!!回复 #1 布衣 的帖子
对新的层流手术室使用前,必须有第三方的验收报告及综合评价,更换高效过滤器,我看过的书,好象没有明确的说法。回复 #1 布衣 的帖子
我们验收是请省CDC验收的,合格才付款,应该可以的,当然,建设初期的合同签订相当关键!!! 我支持应该检测后方可付款!这个以后就应该形成规矩!
这不是在大街上买鸡蛋,不能回家磕破了看看!
没检测,出了问题算谁的!
没什么不愉快的!
谁不愉快那就是有问题!
卫生部《手术部医院感染预防与控制技术规范》(征求意见稿)
第二十条洁净手术部的质量评价及监测工作包括以下内容:
(一)洁净手术部投入运行前,应当经有资质的工程质检部门进行综合性能全面评定,并作为手术部基础材料存档;
(二)洁净手术部日常实行动态监测,必测项目为细菌浓度和空气的气压差;
(三)每天可通过净化自控系统进行机组监控并记录,发现问题及时解决;
(四)每月对非洁净区域局部净化送、回风口设备进行清洁状况的检查,发现问题及时解决;
(五)每月对各级别洁净手术部手术室至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录;
(六)每半年对洁净手术部进行一次尘埃粒子的监测,监控高效过滤器的使用状况并记录;
(七)每半年对洁净手术部的正负压力进行监测并记录。
[ 本帖最后由 wshh1975 于 2007-8-9 15:31 编辑 ] 原帖由 红梅伊人 于 2007-8-9 12:34 发表 http://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif
对新的层流手术室使用前,必须有第三方的验收报告及综合评价,更换高效过滤器,我看过的书,好象没有明确的说法。
同意红梅观点。
不知你们是新建、改建还是只更换高效过滤器,新建后应该有三方认证,但是更换没有要求。《医疗机构空气消毒净化指南》(上报稿)中对风机组中的中、高效过滤器,要求每年更换。你可以要求厂家提供,由CDC监测。因为空气洁净度监测中的尘埃离子数你们自己医院没有仪器是无法监测的,而空气中的细菌是附着在0.5μm以上的微粒中才能存活,所以应该有这一项监测,同细菌总数、致病菌检验合成一份完整有效的报告。
另,以我们的监测看,尘埃离子数也经常容易超标。
回复 #7 麦苗 的帖子
同意 国家是没有规定的。但是这是你院和企业的服务协议,你们付了钱,当然要第三方认可。
坚持的观点!
回复 #7 麦苗 的帖子
我们是更换高效过滤器。 真诚地感谢各位斑竹!!!我知道该怎么做了。再次谢谢朋友们!:ketou :ketou :ketou :ketou :ketou :ketou回复 #6 wshh1975 的帖子
问题是CDC也不是有资质的工程质检部门! 柳莹依 发表于 2007-9-30 11:15问题是CDC也不是有资质的工程质检部门!
请问老师:有资质的第三方具体要求是什么? 柳莹依 发表于 2007-9-30 11:15
问题是CDC也不是有资质的工程质检部门!
请问老师:有资质的第三方具体要求是什么?
页: