血透室清洁区、污染区之间必须设缓冲间吗?
各位老师:请教一个问题,血透室清洁区、污染区之间必须设缓冲间吗?血透室属于3类环境,又不是呼吸道传染病,哪位老师指点一下。谢谢。拜托 可以参照《血液净化标准操作规程2010版》,血液透析中心结构设置,设置清洁区、污染区及其通道必须分开,并没有要求设置缓冲区。 没有必要设置缓冲区。通常只在呼吸道传染病病区不同功能区之间设缓冲区。
洁净手术室内部也可以设缓冲间。血透室不需要。 血透室不需要缓冲间。 设置缓冲间的目的通常是为了维持某一区域的压力,不至于引起压力很快降低。血透室当然不需要设置缓冲间。 感谢各位老师的指点。卫生监督的人说,没有缓冲间,让隔断