洁净手术间走廊培养皿可以放在地上吗?
本帖最后由 谷子 于 2014-12-29 10:29 编辑各位老师您好:
洁净走廊培养皿可以放地上吗? 空气培养皿放置要求高度80-150cm,距墙1m。 绝对不能放在地上,楼上老师说的对。 《医院洁净手术部建筑技术规范》:
13.3.18细菌浓度的检测应符合下列要求:
4.当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域含尘浓度测点数相同,同时应满足表13.3.18-2 规定的最少培养皿数的要求。
5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。
页:
[1]