产房可以使用长柄肘触式水龙头开关吗??
本帖最后由 江南水韵 于 2014-11-5 17:16 编辑请教各位老师,我们医院产房以前安装了几个感应的都坏了,后来想装脚踩的,但是没有接水管的地方。所以请问可以装肘触式的吗?? 可以装肘触式的. 肘式开关水龙头属于非手触式,当然可以。
洗干净的手,不需要再去直接接触龙头,达到这一目的就行了。 春雨蝉鸣 发表于 2014-11-5 11:25
肘式开关水龙头属于非手触式,当然可以。
洗干净的手,不需要再去直接接触龙头,达到这一目的就行了。
我现在有点纠结的是,产房洗手要求外科洗手,就是需要洗至肘以上,那在关的时候是不是就污染了手了?? fzdlyy 发表于 2014-11-5 11:31
我现在有点纠结的是,产房洗手要求外科洗手,就是需要洗至肘以上,那在关的时候是不是就污染了手了??
那就要感应式或脚踩的 fzdlyy 发表于 2014-11-5 11:31
我现在有点纠结的是,产房洗手要求外科洗手,就是需要洗至肘以上,那在关的时候是不是就污染了手了??
用头关也行吗。谢谢! quote]我现在有点纠结的是,产房洗手要求外科洗手,就是需要洗至肘以上,那在关的时候是不是就污染了手了??
如果你们医院产房洗手后,用无菌巾干手,干手后直接用无菌巾关水龙头。 yhy8562243 发表于 2014-11-5 13:28
用头关也行吗。谢谢!
用头关?貌似这种操作有点那个……{:1_12:}个人建议既然没办法装脚踩的,那还是装回感应的吧。符合规范的同时,也要医护方便操作。 fzdlyy 发表于 2014-11-5 11:31
我现在有点纠结的是,产房洗手要求外科洗手,就是需要洗至肘以上,那在关的时候是不是就污染了手了??
你的纠结有道理。产房洗手要求外科洗手,应该按照感应式或脚踏式水龙头,最好不使用长柄水龙头。 嗯,谢谢各位老师的建议,我还是和我们医院产房护士长商量后,重新改装脚踏式的了。 可以装肘触式的,最好是感应式的。 个人建议既然没办法装脚踩的,那还是装回感应的吧。符合规范的同时,也要医护方便操作。
还是装回感应的吧,方便操作;装肘触式的若管理不到位,医护人员也给你变成手触式的{:1_12:}。
页: