国之风采 发表于 2014-9-23 11:50

产房、配液中心、血透室、ICU是否需要配置净化系统?

我院要迁建,现正在设计中,特向老师求助产房、配液中心、血透室、ICU是否需要配置净化系统?

yhy8562243 发表于 2014-9-23 13:37

仅配液中心需要,其它都不需要。个人意见,仅供参考,谢谢!

尘埃69 发表于 2014-9-23 13:38

4 医院消毒卫生标准
4.1 各类环境空气、物体表面
4.1.1 菌落总数应符合表1 要求。
Ⅰ类环境为采用空气洁净技术的诊疗场所,分洁净手术部和其他洁净场所。Ⅱ类环境为非洁净手术部(室);产房;导管室;血液病病区、烧伤病区等保护性隔离病区;重症监护病区;新生儿室等。Ⅲ类环境为母婴同室;消毒供应中心的检查包装灭菌区和无菌物品存放区;血液透析中心(室);其他普通住院病区等。
通过听取专家讲课,层流维护费事并且成本高,产房、血透室、ICU没必要配置层流净化,但这些重点科室部位需要配置空气净化设备

吴晓梅 发表于 2014-9-23 14:31

yhy8562243 发表于 2014-9-23 13:37
仅配液中心需要,其它都不需要。个人意见,仅供参考,谢谢!

赞同yhy8562243老师的意见!现在有些领导懂么不懂,也不知道调查研究,就是盲目崇拜净化系统,好像有了净化系统医院就高大上!

海参崴 发表于 2014-9-23 15:04

同意楼上老师的建议,静脉配置中心需要设置层流,其余有空气净化器即可。

wjc1130 发表于 2014-9-23 15:07

我也觉得除了配液中心需要外,其他的地方都不需要

沧浪之水 发表于 2014-9-23 15:21

yhy8562243 发表于 2014-9-23 13:37
仅配液中心需要,其它都不需要。个人意见,仅供参考,谢谢!

赞同yhy8562243老师的意见!不要太崇拜净化系统了。

xmtm== 发表于 2014-9-23 15:57

除了配液中心需要,其它都不必要。规范都不要求了,钱多也是没必要。

国之风采 发表于 2014-9-26 10:55

非常感谢各位老师的高见!!!

小白天使 发表于 2018-3-10 06:28

海参崴 发表于 2014-9-23 15:04
同意楼上老师的建议,静脉配置中心需要设置层流,其余有空气净化器即可。

我们的静脉配置中心还没有层流{:1_10:}

清风qing 发表于 2018-3-10 07:37

赞同楼上老师们的建议。

zf286271840 发表于 2018-5-31 06:20

赞同楼上老师们的建议
页: [1]
查看完整版本: 产房、配液中心、血透室、ICU是否需要配置净化系统?