找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 997|回复: 9

[求助] 供应室也是洁净的,该如何布点呢?

[复制链接]
发表于 2014-9-16 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
老师们:有两个疑问,请帮我明确一下。
    1,我们医院供应室无菌存放间用的也是洁净,我们空气采样时,布点是否与手术室方法一致呢?手术室是按手术区和周边区要求布点的,那供应室也不分手术区和周边区啊,怎么布点呢?
    2,监测方法要求,房间面积大于10平米者,每增加10平米增设一个采样点。比如我们供应室110平米,要放多少呢,又怎么放呢?我一直以为布点就是按等级来布的呢。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-16 15:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 wjc1130 于 2014-9-16 15:57 编辑

你看一下《医院洁净手术部建筑技术规范》,上面有,跟房屋的面积没关系,和洁净级别有关
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-16 15:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 wjc1130 于 2014-9-16 15:58 编辑

表 14.3.11-2 测点位置表
区 域          最少测点数        手术区图示  
Ⅰ级洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100 级区       5 点(双对角线布点)


Ⅰ级 周边区     8 点(每边内2 点)

         
Ⅱ~Ⅲ级洁净手术室手术区     3 点(单对角线布点)



Ⅱ~Ⅲ级 周边区       6 点(长边内2 点,短边内1点)   

      
Ⅳ级洁净手术室及分散布置
送风口的洁净室        (不少于3点,避开送风口正下方)         
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-16 15:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 wjc1130 于 2014-9-16 16:00 编辑

本来是图表形式的,可是粘贴过来就乱了

测点位置表.doc

264 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 金币 -2 枚

回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-16 16:01 | 显示全部楼层
不知你院供应室无菌存放间空气洁净度级别是多少?若是十万级,布放5点(避开送风口正下方)。参见上海科学技术出版社出版的医院感染预防与控制标准操作规程(参考版)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-16 16:35 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指点。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-16 17:14 | 显示全部楼层
先要搞清楚洁净的级别,再根据规范布点。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-17 15:12 | 显示全部楼层
送风孔是集中布置的才分中心区与周边区。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-18 08:53 | 显示全部楼层
muniuxing 发表于 2014-9-17 15:12
送风孔是集中布置的才分中心区与周边区。

谢谢老师,我是不是得咨询一下工程师送风孔的情况,如果不是集中布置的应该怎么布点呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-18 11:00 | 显示全部楼层
《医院洁净手术室建设标准10.3.7  中2、》细读

当送风口分散布置时,按照全室统一布点检测,测点科均布,但不应布置在送风口正下方。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表